падает давление

Сообщение александрL »

Стало" пропадать" падать давление и соответственно не включается котёл на отопление

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
течи не где не обнаружил...,может кто ,что подскажет

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

падает давление

Сообщение Starik »

Система новая?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

падает давление

Сообщение Bahus »

Давление падает - утечка. Без вариантов
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Дмитрий212
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 09:17
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi eco 4 240

падает давление

Сообщение Дмитрий212 »

Добрый день! Может быть не совсем по теме, но ситуация похожая, очень прошу помощи, ситуация такая: купил дом от застройщика, не сразу заметил, что давление постоянно падает примерно на 0.3 bar в неделю, перед поиском протечки в системе отопления, почитал данный форум и решил изменить давление в разширительном бачке, давления в нем не было совсем, накачал при слитом теплогосители из котла, до 1. Через пару дней давление начало падать снова, прошёл месяц (пока обсуждал пути поиска протечки в системе отопления) проверил ещё раз давление в разширительном бачке, там опять пусто 0 воздуха вообще нет, го и воды тоже, снова накачал сегодня до 1. Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка? Сейчас нужно замерить расширительный бачок на новый и тогда проблема с падением давления должна исчезнуть? Заранее большое спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

падает давление

Сообщение Bahus »

Давлению с воздушной камеры проще через золотник ускакать. Ну если, мембрана, действительно живая. Купите для начала не бак, а пяток золотников автомобильных. Там же купите колпачок для ниппеля с прокладкой. Кажется металлические, которые с ключиком для золотников - они с прокладкой. Допзащита, так сказать.
Ну а там видно будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

падает давление

Сообщение EvgenySh »

Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 15:34 Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка?
Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль. И да, как сказали раньше, золотник быстрее пропускать будет, чем мембрана порвется

Дмитрий212
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 09:17
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi eco 4 240

падает давление

Сообщение Дмитрий212 »

Скажите пожалуйста, а могу я думать, что причина падения давления в системе отопления именно из за неисправности бачка в данном случае, или все таки искать протечку?

Livsi
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

падает давление

Сообщение Livsi »

EvgenySh писал(а): 25 фев 2025, 18:23 Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль.
Как это определить? Из нажатого золотника вода пойдёт?

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

падает давление

Сообщение EvgenySh »

Livsi писал(а): 25 фев 2025, 19:03 Из нажатого золотника вода пойдёт?
Или то, что в систему залито

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

падает давление

Сообщение Starik »

Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 18:55Скажите пожалуйста, а могу я думать,
Тебе же сразу подробно написали что нужно сделать! Но ты можешь продолжать думать, делать ничего из написанного не стоит, так ведь проще. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1445 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1480 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    3513 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    964 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость