Никак не могу разобраться с настройками пульта QAA75.
Имеется котел Luna DuoTec MP1.50
Кнопками на котле регулируется температура подачи (выставлено в 55 гр).
После подключения пульта QAA75 к котлу (пульт висит на стене рядом с котлом) котел отказывается включать горелку.
Такое ощущение, что пульт не дает включаться ему, например, по температуре воздуха в помещении котельной.
Хочу чтобы пульт QAA75 тупо дублировал панель самого котла, т.к. он более информативен.
Просто крутилкой также регулировать подачу.
Все настройки в котле - заводские, ничего не поменяно.
Мануал курил, не помогает.
Может что с перемычкой термостата надо сделать? Убрать/поставить?
QAA75 как пульт котла
QAA75 как пульт котла
Вам нужно "обезвредить" QAA75 как комнатный термостат и сделать его просто пультом управления. Уберите перемычку (если есть), настройте пульт на минимальное влияние температуры воздуха, и он должен дублировать панель котла.
-