При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

Помогите пожалуйста разобраться. Котел Baxi luna3 отдоконтурный,когда убавляешь температуру отопления,уменьшается температура горячей воды.
Вложения
Screenshot_20250321_162226_Gallery.jpg
IMG-20250321-WA0004.jpg
IMG-20250321-WA0005.jpg
Последний раз редактировалось Елена M. 21 мар 2025, 16:22, всего редактировалось 4 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение RADAR »

схему горячей воды в студию..

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Starik »

Да там бойлер после стрелки подключили "грамотеи". Систему надо перепаивать.

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

А надо наоборот?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Starik »

Бойлер, точнее его нагрев, не должен зависеть от системы отопления. Это должны быть две отдельные ветки, на каждую своя подача, в котле предусмотрен специальный выход на бойлер (если правильно указана модель). Вероятно, там заглушка сейчас закручена. Можно фотку нижней части котла (откуда трубы выходят) сделать и сюда кинуть.

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

Добавила фото

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Starik »

Желтая заглушка - это подача из котла на бойлер. Внутри котла трехходовой клапан, который переключает подачу с бойлера на отопление и обратно. Нагрев бойлера должен включаться, когда вода в нём остыла (датчик в бойлере подключается к котлу), котел самостоятельно осуществляет переключение, в зависимости от температуры воды в бойлере.
Вызывай специалиста, который сумеет всё это реализовать, переделать гидравлическое подключение и осуществить электрическое + изменить параметр на плате управления.

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

Ох..Спасибо, баду искать специалиста.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Bahus »

Получается сейчас котёл горячей водой вообще не управляет. Это неправильно. Летом отопление выключите и останетесь без горячей воды вовсе.
В инструкции есть параграф по правильному подключению бойлера. Можете сами изучить, чтобы понять о чём речь. Запредельно сложного там ничего нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

Да,я так и заподозрила ,что, что -то не то с горячей водой,отопление убавила и вода не горячая. И ни кто подсказать не мог ни при покупки, ни при установке,что нужна ещё система датчиков. Спасибо, теперь поняла в какую сторону двигаться.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Bahus »

Там не система датчиков. Там нужен комплект подключения. В нём один датчик температуры для бойлера и сервомотор с кабелем, для переключения котлового трёхходового.
Ну и по гидравлике нужно будет перепаять малость. Подающий в змеевик патрубок отрезать (там заглушить) и подвести его вместо заглушки под котёл. С обратным патрубком та же песня, только его подпаять под котлом на обратку обычным тройником. А, ну обратный клапан там не помешает ещё.
Сервомотор ставится на трёхход вместо заглушки, подключается на плату. Датчик температуры вставляется в гильзу бочки, подключается на плату (точнее на колодку М2, куда от платы уже провода подведены). Параметр F03 меняете и устанавливаете кнопками желаемую температуру в бойлере. Всё. Котёл её будет поддерживать независимо от отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Елена M.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2025, 13:12
Откуда: Нижний новгород
Мой котел: Baxi luna 3

При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.

Сообщение Елена M. »

Спасибо за подробное объяснение.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1289 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    737 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    817 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    6 Ответы
    3299 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]