Уходит в аварийный режим
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2025, 09:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: SLIM 49 кв
- Благодарил (а): 2 раза
Уходит в аварийный режим
Baxi slim i-in Переодически уходит в аварию от перегрева ,температурный режим на дисплее исчезает,затем появляется..и так по кругу..Что может быть?
Последний раз редактировалось MVV 30 мар 2025, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Уходит в аварийный режим
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=WSB431493475
Номер 135. На передней секции теплообменника
Номер 135. На передней секции теплообменника
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2025, 09:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: SLIM 49 кв
- Благодарил (а): 2 раза
Уходит в аварийный режим
Поменял два датчика 135 и 131.Всё нормально работает. Благодарю Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза за совет.
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза за совет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Strannik и 2 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]