Baxi не дожигает газ в баллонах

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
ineks
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2025, 10:28
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi main four 24

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение ineks »

Доброго всем! Baxi main four 24. 2 газ баллона 50 литров, редукторы китайские обычные лягушки,
котел встал по ошибке - нет газа. Проверил баллоны, половина в обоих. заменил один из на заправленный -заработало
Узнал что давление газа на входе в котел должно быть 37 милибар. Так и не смог понять сколько милибар выдвют обычне лягушки
Есть редуктора по 1000 р с заявленными 37 мили бар - значит их и надо ставить ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12752
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1646 раз
Возраст: 45

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Bahus »

Обычные лягушки тоже на 37мбар настроены, ЕМНИП. Только вот в котле нужно форсунки заменить на "для сжиженного" и параметр поменять, где указать что теперь он на LPG. Это делалось? А. Ну и минимум-максимум на горелке выставить у клапана. Короч, всё в инструкции есть отдельным параграфом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ineks
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2025, 10:28
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi main four 24

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение ineks »

форсунки заменил, настройки сделаны. Но вот понять не могу, если баллона 2 и редуктора два и оба они выдвют
37 миллибар в сумме 74 миллибар получается ? :shock:
зачем минимум максимум на горелке выставлять, не совсем понятно

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Starik »

ineks писал(а): 21 апр 2025, 11:1437 миллибар в сумме 74 миллибар получается ?
:facepalm: Неожиданная "математика", лучше вызови специалистов, которые не умеют так считать, но прекрасно понимают что надо делать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12752
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1646 раз
Возраст: 45

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Bahus »

ineks писал(а): 21 апр 2025, 11:14 37 миллибар в сумме 74
Чотко. Спасибо. :D
У вас из двух параллельных розеток тоже 460 вольт выходит?

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А перенастраивать нужно потому что сопла другого диаметра, входное давление почти в 2 раза выше, калорийность другая и т.п.
Для вашего котла (13 форсунок)
Природный газ (G20 LNG):
Диаметр форсунок: 1,28 мм
Минимум на горелке: 2,0 мбар
Максимум на горелке: 11,2 мбар

Сжиженный газ (G31 LPG):
Диаметр форсунок: 0,77 мм
Минимум на горелке: 5,7 мбар
Максимум на горелке: 32,6 мбар
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение RADAR »

ну тык из батарейков 2 по полтора - 3вольта запростож можно получить... ;) а вот из розеткоф никак :?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Starik »

:rofl: Да ладно, ведь если две бутылки по 0,5, то литр получается. :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение RADAR »

ну вот видишь ...всё не однозначно...попробуй догадайся сразу - как оно будет... :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Starik »

На форум больше не вернется, на специалиста денег жалко... рампа для баллонов сделана не правильно. Как-то так. :)

Автор темы
ineks
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2025, 10:28
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi main four 24

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение ineks »

ну чего вы накинулись, ну ошибся... как точно узнать сколько дает китайская лягушка за 300 р давление
нет манометра..и все же почему баллоны половина и котел встает? имеет ли смысл купить регулируемые
редукторы и накручивать давление по мере расхода балона?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12752
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1646 раз
Возраст: 45

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Bahus »

Ну так и встаёт, потому что давление падает в баллонах. А с учётом того, что клапан не регулировался....
Кстати. Нас учили, что количество баллонов должно быть по одному на каждые 10 кВт мощности котла. Итого не меньше трёх. И, естественно, по мере падения давления мощность тоже падать будет.

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ineks писал(а): 21 апр 2025, 13:33 китайская лягушка за 300 р давление нет манометра
А придётся заиметь. Хотя бы элементарный водяной U-образный смастерить. Клапан всё-равно регулировать нужно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ineks
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2025, 10:28
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi main four 24

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение ineks »

а можно вместо 37 милбар 50 дать например ? :|
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12752
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1646 раз
Возраст: 45

Baxi не дожигает газ в баллонах

Сообщение Bahus »

А инструкция что на эту тему говорит?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    680 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    2968 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    4344 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    2255 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость