Всем доброго дня!
Необходимо заменить двухконтурный котёл eco nova 24 f
Подскажите, в чем принципиальная разница между eco four 24, eco life 24 и тем же eco nova 24?
Есть ли смысл менять на eco life или взять тот же eco nova?
Необходимо заменить двухконтурный котёл eco nova 24 f
Подскажите, в чем принципиальная разница между eco four 24, eco life 24 и тем же eco nova 24?
Есть ли смысл менять на eco life или взять тот же eco nova?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6702
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Чем заменить eco nova
Подводка трубопроводов к котлу не совпадет с твоим нынешним. Может потребоваться согласование замены с газовиками.thisisvitalya писал(а): 01 май 2025, 17:18в чем принципиальная разница между eco four 24, eco life 24 и тем же eco nova 24?
Причина замены котла?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 май 2025, 17:15
- Откуда: Ульяновск
Чем заменить eco nova
Падает давление в контуре отопления, к этому добавилась течь с трубы обратки. При использовании гвс может закипеть при выключении гвс. Ошибки f37 f10
Нервы мотает)
-
- Бывалый
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
- Откуда: Рязанская область
- Мой котел: Baxi ecofour f24
- Поблагодарили: 5 раз
Чем заменить eco nova
Ну видимо "очень часто" котёл обслуживается, найти хорошего спеца, привести в порядок и ещё не один год отслужит, ну естественно при должном обслуживании.thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41Падает давление в контуре отопления, к этому добавилась течь с трубы обратки. При использовании гвс может закипеть при выключении гвс. Ошибки f37 f10
Нервы мотает)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6702
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Чем заменить eco nova
Новый котел положение не исправит, ищи утечку в СО.
Наиболее вероятная причина падения давления в СО.
Падение давления в СО - новый котел это не исправит.

Это называется - зарегулировал, не надо крутить Р0.. настройки. Верни заводские значения.
Расширительный бак проверь и подкачай (делается при нулевом давлении в СО).
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 май 2025, 17:15
- Откуда: Ульяновск
Чем заменить eco nova
Тут важное уточнение, что котел достался от предыдущего собственника
Поэтому что там крутили и как не представляю. Спасибо за советы, сперва попробую обратиться в асц, что бы мастер вернул котел к "заводским настройкам" и проверим как себя будет вести

Поэтому что там крутили и как не представляю. Спасибо за советы, сперва попробую обратиться в асц, что бы мастер вернул котел к "заводским настройкам" и проверим как себя будет вести
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6702
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Чем заменить eco nova
Гораздо проще скачать инструкцию к этому котлу (с форума), в ней есть вся необходимая информация, многое можно сделать/проверить самостоятельно.

Вот инструкция, если нужна, конечно. https://baxi.ru/upload/iblock/f7d/7zxgn ... ktsiya.pdf
-