Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на "Лето". Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где искать?
Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что? Соответствие сигнала датчика температуре? Мощность горелки на ГВС? Что-то другое?
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на "Лето". Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где искать?
Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что? Соответствие сигнала датчика температуре? Мощность горелки на ГВС? Что-то другое?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ой сколько вопросов, да все разноплановые.
1. Попробуйте включить опять с отоплением. Что-то маловероятно что перегрев рассосаться смог.
1. Попробуйте включить опять с отоплением. Что-то маловероятно что перегрев рассосаться смог.
Не должно быть так. Куда подключен? И что за насос? Надеюсь речь про загрузку змеевика, а не про рециркуляцию?

Не описано - не трогаем.lommaster писал(а): 05 июн 2025, 08:55 Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что?
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
1 Как ни странно аварию на перегрев не выдаёт.
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Плата Бертелли стоит, я так понимаю? А если старую подкинуть? Старая Сименс поди.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Если внимательно посмотреть - это потенциометр, значение которого регулируется ручкой температуры ГВС на передней панели. Ровно так же, как потенциометр CH регулируется ручкой температуры отопления на панели
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Не отключается когда? Когда ГВС греть закончил? Или когда включился насос СО и котёл греет теплоноситель?
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
По плате понял- отстал. Спасибо.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Возможно такова логика у него. Утверждать не берусь, не помню, если честно. Насколько я помню - насосы работают попеременно (если нет комнатного термостата). Есть запрос на отопление - насос ГВС выключается, включается насос СО. И крутит до следующего запроса ГВС, даже если отопление давно нагрел и горелка не горит. И в обратную сторону - ГВС догрел, насос не выключается пока не будет сигнала греть СО.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Вот! Типичный совет. Только зачем тогда форум?Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01 После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Повторяю, режим "Лето". Никаких запросов на отопление быть не может.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость