не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
dd7
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 22:21

не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Сообщение dd7 »

Добрый день. Имеется Zont smart new, подключен к Baxi eco life 24f через open therm. В режиме Лето, когда отопление выключено и активна только ГВС, после использования ГВС (проточный т.о. котла), сразу запускается отопление, загорается горелка и работает 30-60 сек.
Если отключить zont и использовать котел без него, то такого нет, котел тухнет и ждёт следующего открытия крана. Экспериментировал с настройками zont, цеплял перемычку назад, всё тоже самое. Писал в поддержку. Написали поменять параметр f03и f16, зачем? не понял, у меня проточный гвс. Поменял, котел ушел в ошибку, вернул всё назад. Далее обновили зонт а результата нет. Всегда происходит запуск отопления в летнем режиме, когда этого не нужно. Подскажите, может есть решение данной проблемы? чего в настройках пропустил или в котле что нужно настроить.
Сейчас настройки такие:
Контур котла - исполнительные устройства цифровая шина
ГВС: ЦШ, с проточным теплообменником.
Контур потребителя: по воздуху с ПИД регулированием, без ПЗА, датчик т. комнатный, запрос на тепло требуемая ТН. (отключен в режиме лета)
Сейчас поставил галочку в ЦШ - второй контур,
Если нужно, могу видео прикрепить работы с zontom и без.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Сообщение Starik »

dd7 писал(а): 11 июн 2025, 23:17сразу запускается отопление, загорается горелка и работает 30-60 сек.
А какой режим в котле выбран кнопкой?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Сообщение Bahus »

Ну, вроде как, очевидно, что, если без Зонта всё штатно, то и копать в их сторону. Вот техподдержку Микролайна и пытайте. Они лучше свои продукты знают.
А котёл не трогайте
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Сообщение Starik »

Не умеет зонт нажимать на кнопки, если котел кнопкой на панели переведен в режим "лето", никакой зонт не сможет включить отопление, имхо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new

Сообщение Bahus »

Почему? Должен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont smart 2.0 и Eco Life 1.24F, помехи в графике?
    Npapan » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    1793 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    998 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
    amp » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    683 Просмотры
    Последнее сообщение amp
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1089 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Google [Bot]