Давление газа померить нечем. Думаю соорудить U образный манометр, что бы исключить газовый клапан. Какие ещё диагностические процедуры могу сделать без вызова специалистов? Котёл ежегодно обслуживаю сам - проблем не возникало.
висит ошибка А09-E01

На каком режиме тестера измеряете?
Напряжение на модулятор SIT для природного газа максимум 9В постоянного тока (VDC). Вот подходящий диапазон на мультиметре и ставьте перед замером. ГВС на всю дурь откройте и замеряйте. Заодно снимите показания А02, А03 и А07.alexxcool писал(а): 11 июл 2025, 12:01 В мануале по клапанам SIT (и на самом клапане - у меня он белый) говориться про 310 mA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей