Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.
Добрый день! На данный момент в доме автономная печная СО открытого типа, расширительный бак 30л открытый, объем системы 330 л.
Надо ли при переходе на газовый котел ставить закрытый расширительный бак или можно оставить открытую систему?
Последнее сообщение
Есть русская печь со встроенным котлом. И в проекте настенный котел с закрытой камерой
Здравствуйте!
Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева PREMIER Plus 150л.
Согласно инструкции стоит расширительный бак 12л. Давление воды в ГВС (на группе безопасности бойлера, рядом с бачком) 2,5-2,8 бар.
1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
2. Давление воздуха в расширительном баке падает в течении нескольких месяцев. Как часто нужно подкачивать воздух в бачок? Что считается нормальным? Или воздух не должен стравливать?
В начале года...
Последнее сообщение
Это каждый раз их сливать надо, чтоб померять?:)
А это для кого как. Я просто в системе давление сбрасываю и обслуживаю, после через подпитку до нормы поднимаю. Не знаю какой умник придумал демонтировать баки для обслуживания. Скорее всего ушлые сантехники, чтобы денег срубить побольше
На котле выставлена желаемая температура 40 градусов, мощность ГВС стоит 65%. При включении горячей воды котел нагревает ее до 60 градусов и продолжает так работать в этом режиме. Отопление работает при этом вроде бы корректно убавляется…
Последнее сообщение
Попробуйте сеточку на аэраторе почистить. Если смеситель подключен подводкой - попробовать её заменить.
Заменил BAXI MAINFOUR /15 лет/ на BAXI ECO 4S . До установки замерил давление в р/бачке было 1 бар. с завода. На шильдике было указано- норма 1 бар., макс- 3, на заводских испытаниях давали 4. Но потом прочитал инструкцию , а там норма для бачка -0.5 бар! Не знаю сбрасывать или нет? С одной стороны малое давление опасно т.к. может порваться диафрагма. С другой - норма по паспорту 0.5...
В инструкциях то же бывают ошибки- в.техн. данных предыдущего котла был указан диаметр дымохода -120 мм, а...
Последнее сообщение
Раньше, кстати, в инструкции писали 0,8 бар. Сейчас почему-то 0,5. А накачано было всегда около килограмма вроде бы. Думаю в инструкции указано минимальное давление воздушной камеры, ниже которого начинаются проблемы с давлением в системе.
Добрый день!
в мануале на модель 1.31f описание данной ошибки отсутствует
На этом же форуме нашел информацию о том, что это ошибка датчика температуры ГВС.
Данную гипотезу отвергли по следующим причинам:
1. котел работал корректно с октября по май, ошибка стала появляться только после появления контроллера baxi connect
2. датчик выкручивали, охлаждали снегом, температура падала, на коннекте это было видно сразу