Паралельная работа двух котлов

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

Здравствуйте.
Имеется имеется двухтрубная попутная система система отопления, 11 радиаторов, залита водой.
В системе смонтированы два котла газовый одноконтурный Baxi 24квт и электро Staut 24
Схема подключения
Схема подключения сейчас.jpg
Когда надо чтобы работало на газу - выключаю электро и закрываю/открываю соответствующие краны когда на электро - наоборот.
-----------------
Приезжал сервис из облгаза и говорит, что оба котла должны быть подключены постоянно только один из котлов должен быть в режиме OFF
тогда через оба котла будет все время циркулировать теплоноситель и это хорошо.
------------------------
В этой связи задумал поменять обвязку котлов. Нова схема :
Схема подключения план.jpg
все краны при этом будут всегда открыты и закрываться только необходимости снятия котла
Вопросы :
1 Прошу подтвердить корректность рекомендаций сервиса и ткнуть где можно про это почитать
2 Насколько корректна плановая схема подключения?
Заранее спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Bahus »

Нет. Первый вариант правильный

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 10:53 должны быть подключены постоянно только один из котлов должен быть в режиме OFF
тогда через оба котла будет все время циркулировать теплоноситель и это хорошо
через выключенный котёл теплоноситель не циркулирует. А из розетки он или просто off - пофиг
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

А гденибудь есть какая нибудь фирменная инструкция как всетаки правильно два котла подключать?

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

и еще сервисы утверждали, что если котел OFF но из розетки не выключен тогда он периодически все равно включает насос и воду в системе прогоняет

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6730
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 750 раз
Возраст: 59

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Starik »

Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 21:34котел ... периодически все равно включает насос
Именно так, один/два раза в сутки на 30 сек (емнип) насос включается.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Bahus »

Serg562Serg562 писал(а): 10 авг 2025, 21:33 А гденибудь есть какая нибудь фирменная инструкция как всетаки правильно два котла подключать?
параллельно их подключать нужно. Весь интернет забит такими схемами. Официальной не нужно
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

Starik,
Это означает, что моя текущая схема требует изменений т.к. у запасного котла краны закрыты и насосу качать некуда?

Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
т.е. нужно :
1 Добавить обратный клапан
2 Открыть все краны
3 Резервный котел не выдергивать из розетки, а делать Off, чтобы он штатный прогон всетаки делал

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
примерно так
примерно так
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Bahus »

Можно и навовсе выключать. Тогда можно обойтись без обратных клапанов, одними кранами. Просто при переходе на резерв не забывать прокручивать вал вручную. Не думаю, что очень часто придётся это делать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

Bahus писал(а): 11 авг 2025, 16:52 Можно и навовсе выключать.
У меня сейчас так и есть, но сервисы утверждают, что это не соответствует регламенту работы котла.
Он вроде должен периодически прогонять через себя теплоноситель а режиме OFF

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Правильно ли я понимаю, что установка обр. клапана и постоянно открытые краны ничем мне не угрожают?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Bahus »

Serg562Serg562 писал(а): 12 авг 2025, 10:43 что это не соответствует регламенту работы котла
Ну так если он отключен от электропитания - о каком регламенте работы может идти речь?
Serg562Serg562 писал(а): 12 авг 2025, 10:43 ничем мне не угрожают?
Да вроде нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562Serg562
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 авг 2025, 10:03
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ECO 4S 1.24f

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Serg562Serg562 »

Bahus писал(а): 12 авг 2025, 12:48 Ну так если он отключен от электропитания - о каком регламенте работы может идти речь?
Еще раз . Я собираюсь :
1 Поставить обратный клапан как на рис
2 Открыть все краны
3 Воткнуть все котлы в розетки
4 На запасном котле установить режим OFF,
5 На основном - будет режим Отопение-ГВС

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотелось бы, подтвердить корректность этих мер
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Паралельная работа двух котлов

Сообщение Bahus »

Как-будто всё так.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    4289 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    2774 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    6907 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    3320 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1514 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость