Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Vladimir00
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:46
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.300

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Сообщение Vladimir00 »

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327

Здравствуйте!

Подключен к котлу группа насосов Отопления и Насос ГВС, по инструкции вроде все правильно подключил, схему прилагаю.

Кейс следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления, Насос ГВС НЕ включается (!)

Кейс 2 следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления
3. Отключаю насосы Отопления вручную в щитке
4. Насос ГВС НЕ включается
5. Котел уходит в перегрев и отключается. (что логично насосы же не работают)
Вложения
94f16f36-5f4b-4a7f-bea8-1cea6afe8d79.jpg
f345250c-eb30-4b50-a795-e4116948e5c0.jpg
7a0d7fda-1cfa-48ee-8a07-7fa50e8f0da4.jpg
Последний раз редактировалось Vladimir00 13 сен 2025, 18:04, всего редактировалось 2 раза.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6815
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Сообщение Starik »

Vladimir00 писал(а): Сегодня, 12:28схему прилагаю.
Не приложилась.
На всякий случай: в инструкции есть схема на стр. 19 или 15, в зависимости от модели (ты ж модель котла не указал правильно). По схеме в инструкции сложно ошибиться.

Автор темы
Vladimir00
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:46
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.300

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Сообщение Vladimir00 »

Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327

Добавил схему к 1 сообщению, и еще добавлю пояснение куда что подключил сюда.

И еще 3 кейс:
1. Включаю режим зима
2. Включаются насосы группы Отопления + ГВС
3. Регулятор Отопления - на минимум. Регулятор ГВС на середине.
4. Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС :(
Вложения
4563493534.jpg
Последний раз редактировалось Vladimir00 13 сен 2025, 18:04, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6815
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300

Сообщение Starik »

Vladimir00 писал(а): Сегодня, 18:01Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС
Чтобы глупо не КАПСЛОЧИТЬ, есть смысл прочитать инструкцию.
Котел работает совершенно правильно, после приготовления ГВС выключается насос ГВС и даже горелка.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3397 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3129 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2349 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2123 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6309 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]