Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 сен 2025, 11:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.300
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327
Здравствуйте!
Подключен к котлу группа насосов Отопления и Насос ГВС, по инструкции вроде все правильно подключил, схему прилагаю.
Кейс следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления, Насос ГВС НЕ включается (!)
Кейс 2 следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления
3. Отключаю насосы Отопления вручную в щитке
4. Насос ГВС НЕ включается
5. Котел уходит в перегрев и отключается. (что логично насосы же не работают)
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327
Здравствуйте!
Подключен к котлу группа насосов Отопления и Насос ГВС, по инструкции вроде все правильно подключил, схему прилагаю.
Кейс следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления, Насос ГВС НЕ включается (!)
Кейс 2 следующий:
1. Включаю котел в режиме лето
2. Он включает насосы группы Отопления
3. Отключаю насосы Отопления вручную в щитке
4. Насос ГВС НЕ включается
5. Котел уходит в перегрев и отключается. (что логично насосы же не работают)
Последний раз редактировалось Vladimir00 13 сен 2025, 18:04, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6817
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Не приложилась.
На всякий случай: в инструкции есть схема на стр. 19 или 15, в зависимости от модели (ты ж модель котла не указал правильно). По схеме в инструкции сложно ошибиться.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 сен 2025, 11:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.300
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Модель - Slim 1.300 IN matr 241651327
Добавил схему к 1 сообщению, и еще добавлю пояснение куда что подключил сюда.
И еще 3 кейс:
1. Включаю режим зима
2. Включаются насосы группы Отопления + ГВС
3. Регулятор Отопления - на минимум. Регулятор ГВС на середине.
4. Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС
Добавил схему к 1 сообщению, и еще добавлю пояснение куда что подключил сюда.
И еще 3 кейс:
1. Включаю режим зима
2. Включаются насосы группы Отопления + ГВС
3. Регулятор Отопления - на минимум. Регулятор ГВС на середине.
4. Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС

Последний раз редактировалось Vladimir00 13 сен 2025, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6817
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 756 раз
- Возраст: 59
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Чтобы глупо не КАПСЛОЧИТЬ, есть смысл прочитать инструкцию.Vladimir00 писал(а): 13 сен 2025, 18:01Как только нагревается ГВС до нужной температуры, ОТКЛЮЧАЕТСЯ насос ГВС
Котел работает совершенно правильно, после приготовления ГВС выключается насос ГВС и даже горелка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1587 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Мне тоже хочется покапслосить, но не буду. Вместо этого буду говорить матом.
Чего за ёб....ный пи...ец вы котлу устроили? Я ни фига из картинок не понял, конечно, но всё-таки идею расскажу.
Насос отопления подключается на свою колодку, насос змеевика бойлера на другую. И вместе они не работают никогда!
Других вариантов про насосы нет. Куда вы ещё сотню подключили, то мне неведомо.
Убирай нахер эту паутину и ставь нормальное ТЗ. А то за платой бежать придётся
Чего за ёб....ный пи...ец вы котлу устроили? Я ни фига из картинок не понял, конечно, но всё-таки идею расскажу.
Насос отопления подключается на свою колодку, насос змеевика бойлера на другую. И вместе они не работают никогда!
Других вариантов про насосы нет. Куда вы ещё сотню подключили, то мне неведомо.
Убирай нахер эту паутину и ставь нормальное ТЗ. А то за платой бежать придётся
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 сен 2025, 11:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.300
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Крайне извиняюсь, возможно в 3 кейсе перепутал лето и зиму.
А что делать с летом? Почему включаются наносы Отопления подскажите пожалуйста, и совсем не работают наносы ГВС ?
А что делать с летом? Почему включаются наносы Отопления подскажите пожалуйста, и совсем не работают наносы ГВС ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1587 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
Для этого схема нужна, а не пучок проводов на фото.
Видели схему в конце инструкции? Вот такая же. Только плюс ваши насосы и чо там ещё снаружи есть
Отправлено спустя 36 секунд:
По идее у вас уже без одобрения посты будут.
Отправлено спустя 27 секунд:
В смысле сразу публиковаться
Видели схему в конце инструкции? Вот такая же. Только плюс ваши насосы и чо там ещё снаружи есть
Отправлено спустя 36 секунд:
По идее у вас уже без одобрения посты будут.
Отправлено спустя 27 секунд:
В смысле сразу публиковаться
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 сен 2025, 11:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.300
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 3410 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 3137 Просмотры
-
Последнее сообщение Santanial
-
- 1 Ответы
- 2351 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 2126 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 27 Ответы
- 6330 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]