Сообщение Lilcet »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоит твердотопливный котел и контур радиаторов, решили приобрести болер косвеного нагрева живу в Сибири), в схеме по подключению у производителя нарисовано все просто котел насос болер все, в интернете вычитал что нужно ставить 3ходовой клапан, вот и появился вопрос а можно ли чтобы тепло носитель проходил через болер и дальше в радиаторы или 3ходовой обязательно. Болер Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100 горизонтальный крепиться будет верху на стене.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Какая система отопления (откр. закр.), схема системы, в каком месте планируется врезка БКН?

Автор темы
Lilcet
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 14:27
Откуда: Кемерово
Мой котел: Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Lilcet »

Схема закрытая подключения радиаторов послед, сразу после котла.

Автор темы
Lilcet
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 14:27
Откуда: Кемерово
Мой котел: Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Lilcet »

Точнее радиаторы подключены по схеме ленинградке.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Котел умеет управлять БКН?

Автор темы
Lilcet
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 14:27
Откуда: Кемерово
Мой котел: Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Lilcet »

Нет. Можно датчик только установить.

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Котел зота лава

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Если сильно хочется, можно подключить как обычную батарею (точно так же) и вода в бойлере будет потихоньку нагреваться. При этом её температура будет не выше температуры в СО.
Можно в петлю бойлера воткнуть байпас с насосом, байпас будет обеспечивать свободный проток при выключенном насосе. Включать насос руками, когда начнется большой расход воды из бойлера, выключать насос по окончании разбора воды.
Других способов эксплуатации БКН не придумывается, трехходы и датчики не актуальны в данном случае.

Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
Насос с байпасом ставить после врезки в СО, но перед входом в БКН, обратка БКН подключается аналогично обраткам батарей.

Автор темы
Lilcet
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 14:27
Откуда: Кемерово
Мой котел: Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100

Подключения болера косвенного нагрева

Сообщение Lilcet »

Спасибо огромное!!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    5107 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1534 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
    12 Ответы
    848 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1719 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • эконова 24F - люфт штуцера подключения
    Ivan9654 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4541 Просмотры
    Последнее сообщение Igor SNV

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость