Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
OldDaddy
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2025, 15:32
Откуда: ПФО
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение OldDaddy »

Добрый день!

Имею Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Тактует. на параметр "макс. уровень модуляции" в Зонте внимания не обращает. На гистерезис тоже.
Для уменьшения мощности необходимо попасть в сервисные настройки. При существующем подключении выставляемые уставки в котле не сохраняются, хотя в режим программирования попасть возможно. В прошлые выходные так вообще палочки рисовала вместо цифр и крайне тормозила.
Вопрос: для нормальной настройки котла с панели необходимо только установить перемычку (кстати тут пишут что ее нет на самом деле), которая удалена при подключении термостата, или же нужно полностью отключить термостат и переподключить панель котла от термостата обратно к котлу? Штатная панель котла, подключенная к термостату по цифровой шине, показывает параметры работы, почему тогда не дает изменить сервисные параметры?
в ТП зонта сказали что нужно включить комнатный термостат в настройках и его же на главном экране. Котел не под рукой, проверить эффект не могу.

Еще с удивлением узнал, что F3=00 у меня, хотя БКН стоит и прекрасно работает третий год. Есть смысл правильно прописывать 05?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6838
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 758 раз
Возраст: 59

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение Starik »

OldDaddy писал(а): 11 фев 2025, 15:40Вопрос:...
Тут есть ответ https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf

Автор темы
OldDaddy
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2025, 15:32
Откуда: ПФО
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение OldDaddy »

я извиняюсь, возможно просмотрел как то, но в указанной инструкции про подключение внешнего термостата нет. F3 только возможные величины
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1592 раза
Возраст: 45

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение Bahus »

Перемычки быть не должно. F03=05. Для управления с внешней панели нужно установить соответствующую птичку в настройках Зонта.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
OldDaddy
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2025, 15:32
Откуда: ПФО
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Благодарил (а): 1 раз

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение OldDaddy »

Bahus писал(а): 12 фев 2025, 09:26F03=05.
а как оно у меня тогда работает???

т.е. если я в зонте включаю "проброс" панели - то ничего разбирать не нужно будет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1592 раза
Возраст: 45

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение Bahus »

OldDaddy писал(а): 12 фев 2025, 10:09 т.е. если я в зонте включаю "проброс" панели - то ничего разбирать не нужно будет?
Такова была идея
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Architectorus
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
Откуда: Кратово
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 3 раза

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение Architectorus »

Bahus писал(а): 12 фев 2025, 10:38Такова была идея
А проброс панели это где? "использование внешнего термостата"? Вот я читаю, так и не пойму: при подключении зонта зонт заменяет выносную панель, а панель котла становится дисплеем, да?
Выходит, что для изменения настроек нужно отцеплять зонт, менять настройки, подключать обратно? В зонте то нет почти никаких настроек сервисных

А как понять, какие точно настройки зонт берёт на себя(ну то есть как бы затирает), какие остаются на котле?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1592 раза
Возраст: 45

Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос

Сообщение Bahus »

Панель подключается на специальное гнездо в Коннекте. В кабинете есть галка про выносную панель.
F-параметры не трутся. Они из прошивки платы, к интерфейсу отношения не имеют.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
    FlyExt » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    6324 Просмотры
    Последнее сообщение ebndn
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2142 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6936 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    171 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
    1 Ответы
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»