Добрый день!
У меня установлен котел LUNA3 COMFORT 1.240 Fi с бойлером косвенного нагрева. Решил включить режим антилегионелла для профилактики бактерий.
По инструкции дошел до кода F21 в котле. По умолчанию там стоит 00, как и указано в инструкции. Но установить 01 не получается. Я устанавливаю 01, он показывает это значение пару секунд (цифра не мигает) и потом высвечивается и начинает мигать цифра 55. Это значение можно менять вверх до 67 или вниз до 00. Если установить например 60, то оно запоминается. И в следующий заход в F21 высвечивает уже не 00 или 01, а 60. Бойлер котел не нагревает до повышенной температуры, т.е. режим не включается.
Не подскажете почему так происходит и как включить режим?
Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12279
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1590 раз
- Возраст: 45
Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
Спасибо большое!
Я просто думал, что для этого режима надо 70+, как пишут в некоторых форумах. Но видимо мой котел не греет так сильно.
Я просто думал, что для этого режима надо 70+, как пишут в некоторых форумах. Но видимо мой котел не греет так сильно.
-