Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 май 2022, 11:10
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi luna
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, включил несколько дней назад котёл, проработал на отоплении 2 дня и произошло следующее:
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки модуляции не даёт результата, сопротивления обмоток в норме, что ещё пооверить? В чём может быть дело?
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки модуляции не даёт результата, сопротивления обмоток в норме, что ещё пооверить? В чём может быть дело?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6843
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 761 раз
- Возраст: 59
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Вызывай специалиста, скорее всего предстоит замена платы котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12285
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1592 раза
- Возраст: 45
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Из розетки вынимали? Luna фазозависимая. Воткните вилку наоборот.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 май 2022, 11:10
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi luna
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Фаза подаётся правильно! А в каких случаях может гаснуть индикатор отопления?
Какая плата может подойти? Siemens вроде сейчас сняты с производства!
Или может прошивка слетела?
Какая плата может подойти? Siemens вроде сейчас сняты с производства!
Или может прошивка слетела?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6843
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 761 раз
- Возраст: 59
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Вот тебе каталог запчастей (если у тебя котел луна 3), находи код платы и в магазин, но сначала лучше к специалисту.https://baxi.ru/upload/iblock/7fe/luna_ ... un-14_.pdf
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12285
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1592 раза
- Возраст: 45
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Я бы посоветовал зачистить или заменить все релюхи на плате. А так же все НЕтвердотельные конденсаторы. Похоже питания кому-то не достаётся. Вот он и щёлкает
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 май 2022, 11:10
- Откуда: Псков
- Мой котел: Baxi luna
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Котел BAXI LUNA 1.310 Fi-MV
код котла CSB435313623
Matr N B64140131
2 электролита заменил без результата!
Если снимаешь клемму датчика пламени с платы, то индикатор отопления не гаснет, но газ горит дольше и на максимум, а потом уходит в ошибку 30
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Прошивку перезаписал-без результата...
Осталось ещё заменить конд 50В 1000мкф
Отправлено спустя 22 минуты 12 секунд:
Получается что при получении сигнала от датчика ионизации пламени-выключается индикатор отопления и гаснет газ! Что в этот момент происходит?
код котла CSB435313623
Matr N B64140131
2 электролита заменил без результата!
Если снимаешь клемму датчика пламени с платы, то индикатор отопления не гаснет, но газ горит дольше и на максимум, а потом уходит в ошибку 30
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Прошивку перезаписал-без результата...
Осталось ещё заменить конд 50В 1000мкф
Отправлено спустя 22 минуты 12 секунд:
Получается что при получении сигнала от датчика ионизации пламени-выключается индикатор отопления и гаснет газ! Что в этот момент происходит?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
Боты: Yandex [Bot]