Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
KRAHA
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 11:52
Откуда: Рязань
Мой котел: Eco Nova 18F

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение KRAHA »

Доброго времени суток форумчане.

Установил новый котел, подключил один радиатор для "пуска газа. Проточной воды на текущей момент пока нет, до следующего года.
Есть потребность до заморозков запустить отопление.
Возникла следующая проблема.
Параметр Р00 задает конфигурацию ГВС. Заводская установка 1 = проточный, 2= бойлер, 3=только отопление, 4= битермический.
Решил сразу установить режим 3=только отопление.

При первичном пуске пошли странности (как мне показалось сначала). Патрубки грелись, насос работал, радиатор не грелся.
Чудо-специалист по пуску газа и настройке котла (государев служащий) сказал, что это нормально, нужно давать полную разводку тогда все будет греться и укатил... Далее пропускаю лирику и перехожу к проблеме.

В режиме 1=проточном все работает корректно. При попытке перевести в режим 3=отопление, трехходовой клапан именно механически переводиться в режим контура проточного ГВС. При этом на дисплее как и положено светиться батарея. Пробовал переводить через сервисное меню и в рабочем режиме и в режиме OFF. Результат один и тот же.

В дальнейшем планирую подключать БКН, когда с водой разберусь,

т.е будет режим 2. Но есть сомнения - не блокировка ли это программно всех доступных режимов, кроме заводского. И будет ли работать в режиме 2=бойлер в последствии?

На текущий момент думаю либо оставить режим 1, протока ГВС все равно нет и краны перекрыты. Либо принудительно перевести клапан в нажатие штока (контур отопления) и отключить разъем от платы. Не будет ли при этом ошибки, не тестирует ли плата наличия электроклапана?

БКН, 3-х ходовой внешний клапан, датчик температуры БКН куплены. Буду делать как рекомендуют в других ветках. Здесь особых проблем не вижу.

Буду признателен советам и подсказкам, откликнувшимся на указанную возникшую проблему
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение Bahus »

В чём была идея покупать двухконтурный котёл и к нему БКН?
Вот вам из инструкции:
nova.png
Отправлено спустя 55 секунд:
KRAHA писал(а): Сегодня, 11:40 На текущий момент думаю либо оставить режим 1, протока ГВС все равно нет и краны перекрыты. Либо принудительно перевести клапан в нажатие штока (контур отопления) и отключить разъем от платы.
Именно так и нужно будет сделать
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
KRAHA
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 11:52
Откуда: Рязань
Мой котел: Eco Nova 18F

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение KRAHA »

Идея купить была от незнания и времени на изучение на тот момент общей концепции и частных схем систем отопления. Но поскольку образование позволяет, то в любой теме, если приспичит, разберусь досконально. Пришлось также самому срочно разобраться и запустить редуктор газа, у царева служащего не получилось, но заводские регулировки он все посбивал какие только можно. Благо акты подписывать они еще умеют.

Но вопрос так и остался, что это за глюк такой , будет ли работать в дальнейшем режим бойлера, и не нужно ли куда-нибудь обратиться для тестирования прошивки платы?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение Bahus »

Я скинул выдержку из инструкции. Они этот параметр вообще похерили. Теперь только P00=1

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
KRAHA писал(а): Сегодня, 11:40 Либо принудительно перевести клапан в нажатие штока (контур отопления) и отключить разъем от платы.
Вам же туда мотор от внешнего трёххода подключать. Поэтому да. Переводим бортовой в режим отопления, отключаем от питания и забываем про него
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
KRAHA
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 11:52
Откуда: Рязань
Мой котел: Eco Nova 18F

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение KRAHA »

Вот я и удивляюсь приложенной скрин-выдержке из инструкции, поскольку в моей инструкции "из коробки", информация та, которую я написал выше. И менять параметры в меню возможно от 1 до 4. На установленный режим 3=только отопление, внешний антураж управления и индикации отзывается корректно, только клапан почему то не нажимает, а если был нажат (из режима 1) то выключает.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение Bahus »

эти 2 строчки под табличкой с расшифровкой параметров. И сам параметр * звёздочкой в таблице отмечен. Поищите.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
KRAHA
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 дек 2024, 11:52
Откуда: Рязань
Мой котел: Eco Nova 18F

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение KRAHA »

Ничего похожего в мануале не нашел
Вложения
2025-10-13_16-52-21.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00

Сообщение Bahus »

Тогда серийный номер котла в студию. Впрочем это не поможет. Я не знаю с какого времени на платах новая прошивка идёт.
https://service.baxi.ru/info/download-m ... 025%29.pdf

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Так же на 23 странице
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    968 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1 Ответы
    1269 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Запуск Eco Nova 1.24F без БКН
    Asmorin » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    1899 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Показания Котла baxi eco nova странные
    andrey88888888 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя