Купил Baxi Duo Tec MP 1.50, повесил его, запустил - он запустился.

Купил Zont H700+Pro и к нему АЦШ (адаптер) DIN. Сразу обновил прошивку в зонте и ацш через приложение.

Выключил всё это, соединил с котлом, включил зонт и котел.

У зонта сразу: «отсутствие связи с котлом», а котел перешел в очень затейливый аварийный режим. Пока провод физически включен в АЦШ, то котел вообще ничего не греет и в интерфейсе на панели сообщает, что ему заказано 0 градусов ГВС и отопления.

Выключаю провод связи с АЦШ и котел начинает греть бойлер, а вот отопление не хочет.

Отключаем датчик бойлера, включаем в настройках опцию 42 (вторая зона) в 1 и котел переходит в режим прогревания где-то до 50 градусов. При этом моргает ошибкой 10 - отсутствие уличного датчика.

Всё это сопровождается обильным общением с поддержкой микролайна, которая что-то пытается делать с моими приборами. Она усложняется тем, что предыдущий прибор был Baxi Connect+ и это усугубляет, потому что поддержке показывается что-то странное и они постоянно путают, каким именно зонтом я пользуюсь.

В итоге я еду и в ближайшем сельпо покупаю новый АЦШ, втыкаю его, поддержка заливает новую прошивку и счастье: «установлена связь с котлом».

Дальше ещё одна проблема: я нажал в интерфейсе личного кабинета мастер настроек, только вот ЛК был брендирован под Baxi и Baxi Connect. В итоге в зонте создается какая-то безумная конфигурация, которую в итоге пришлось сбрасывать и просить поддержку микролайна переключить мой аккаунт с Baxi на Zont.

Результат: всё запустилось, работает, хотя и очень волнительно было за хрупкий дорогой прибор, который мог уйти в аварию.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12692
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1636 раз
Возраст: 45

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение Bahus »

Тут была тема, в которой люди писали, что в АЦШ изначально стоит один резистор неправильного номинала. И, кажись, именно похожие проблемы возникали.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
maxlapshin
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение maxlapshin »

Да, я эту тему видел, но очень пугает экспериментировать.

Наверное если бы у меня уже была вторая плата, я бы с ней поиграл.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12692
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1636 раз
Возраст: 45

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение Bahus »

Ну никто же не заставляет. Тем более если сейчас всё в порядке.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    1 Ответы
    505 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    1104 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    1097 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    10 Ответы
    1762 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    1968 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя