Duo Tec MP 1.50 и Zont

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
maxlapshin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Благодарил (а): 2 раза

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение maxlapshin »

Купил Baxi Duo Tec MP 1.50, повесил его, запустил - он запустился.

Купил Zont H700+Pro и к нему АЦШ (адаптер) DIN. Сразу обновил прошивку в зонте и ацш через приложение.

Выключил всё это, соединил с котлом, включил зонт и котел.

У зонта сразу: «отсутствие связи с котлом», а котел перешел в очень затейливый аварийный режим. Пока провод физически включен в АЦШ, то котел вообще ничего не греет и в интерфейсе на панели сообщает, что ему заказано 0 градусов ГВС и отопления.

Выключаю провод связи с АЦШ и котел начинает греть бойлер, а вот отопление не хочет.

Отключаем датчик бойлера, включаем в настройках опцию 42 (вторая зона) в 1 и котел переходит в режим прогревания где-то до 50 градусов. При этом моргает ошибкой 10 - отсутствие уличного датчика.

Всё это сопровождается обильным общением с поддержкой микролайна, которая что-то пытается делать с моими приборами. Она усложняется тем, что предыдущий прибор был Baxi Connect+ и это усугубляет, потому что поддержке показывается что-то странное и они постоянно путают, каким именно зонтом я пользуюсь.

В итоге я еду и в ближайшем сельпо покупаю новый АЦШ, втыкаю его, поддержка заливает новую прошивку и счастье: «установлена связь с котлом».

Дальше ещё одна проблема: я нажал в интерфейсе личного кабинета мастер настроек, только вот ЛК был брендирован под Baxi и Baxi Connect. В итоге в зонте создается какая-то безумная конфигурация, которую в итоге пришлось сбрасывать и просить поддержку микролайна переключить мой аккаунт с Baxi на Zont.

Результат: всё запустилось, работает, хотя и очень волнительно было за хрупкий дорогой прибор, который мог уйти в аварию.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12943
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1679 раз
Возраст: 45

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение Bahus »

Тут была тема, в которой люди писали, что в АЦШ изначально стоит один резистор неправильного номинала. И, кажись, именно похожие проблемы возникали.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
maxlapshin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Благодарил (а): 2 раза

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение maxlapshin »

Да, я эту тему видел, но очень пугает экспериментировать.

Наверное если бы у меня уже была вторая плата, я бы с ней поиграл.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12943
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1679 раз
Возраст: 45

Duo Tec MP 1.50 и Zont

Сообщение Bahus »

Ну никто же не заставляет. Тем более если сейчас всё в порядке.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    185 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    196 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    746 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    531 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1926 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя