Падение температуры теплоносителя во время нагрева
Падение температуры теплоносителя во время нагрева
Всем доброго времени Baxiводы. В эксплуатации электрический котел Ampera Plus 18 в течение 4 месяцев. Почти каждый день наблюдаю за его работой через приложение. Не первый раз (примерно раз в 3-4 недели) замечаю странное поведение температуры теплоносителя. Во время нагрева (теплый пол) при работающих тэнах, еще не достигнув заданной температуры происходит просадка по температуре теплоносителя на 3 градуса. Не могу ни как выловить зависимость. То ли это происходит во время автоматической смены чередования ТЭНов, то ли … Загадка. Может кто ловил такую же ситуацию, подскажите. Возможно и причину кто знает. График прикладываю.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7150
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 784 раза
- Возраст: 59
Падение температуры теплоносителя во время нагрева
Возможно.
Схема СО?
Хотя... разрушай себе мозг самостоятельно, если кратко - может изменяется интенсивность циркуляции в СО (увеличивается). Твоя система, тебе и расследованием заниматься. Но проще и правильнее - меньше таращиться в график, ещё пару месяцев и должно надоесть...
Падение температуры теплоносителя во время нагрева
Starik, СО у меня состоит из контуров теплых полов со смесительными узлами и внутриполньные конвекторы. Котловой контур и СО разделены через гидравлический разделитель
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12706
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1639 раз
- Возраст: 45
Падение температуры теплоносителя во время нагрева
Может кто-то из потребителей интенсивно начинает разгружать гидрострелку?
А в целом, я согласен. Думаю не стоит этим заморачиваться. Котёл же до конца отрабатывает? Ну и ладно
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
А ещё вот очень интересно. Хотя может просто масштаб такой. После отключения ТЭНов резко падает температура ТН. А потом вроде как спокойнее. Как-будто стрелку разгружали какое-то время, потом успокоились. Ну это, конечно, больше вопросы к системе и коммутации зональных устройств. Ну и к режимам работы в настройках контроллера.
А в целом, я согласен. Думаю не стоит этим заморачиваться. Котёл же до конца отрабатывает? Ну и ладно
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
А ещё вот очень интересно. Хотя может просто масштаб такой. После отключения ТЭНов резко падает температура ТН. А потом вроде как спокойнее. Как-будто стрелку разгружали какое-то время, потом успокоились. Ну это, конечно, больше вопросы к системе и коммутации зональных устройств. Ну и к режимам работы в настройках контроллера.
-