baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yuriy31
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2025, 12:21
Откуда: Деревня

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Yuriy31 »

Здравствуйте . Есть такая проблема . baxi mainfour 240f пока не остынет до 32 градусов повторно не включается . При попытке пуска на температуре 33- 35 градусов , выдает ошибку Е35 . Не перезапуск , ни полное отключение не помогает . Остынет до 32 градусов , запускается без проблем . Работает только на отопление . Заземление хорошее , работает через бесперебойник .Плату спиртом мыл , электрод протирал спиртом . Эффекта ноль

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Starik »

Yuriy31 писал(а): 06 дек 2025, 12:30электрод протирал спиртом
Зазор между электродом и горелкой выстави 3мм.
Бронепровод, керамический изолятор электрода тоже спиртом промыть. Можно всё (электрод и провод) снять и с посудомоечной химией помыть, а потом хорошенько высушить. Бронепровод повернуть так, чтобы подальше был от металла. Если эти процедуры помогут, появится смысл купить новый электрод и провод.

Автор темы
Yuriy31
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2025, 12:21
Откуда: Деревня

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Yuriy31 »

Спасибо , все это сделано . Результата нет

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Starik »

Похоже плата...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Bahus »

Е35, если реально нет пламени, когда котёл его фиксирует, тогда разбираться с электрикой. Заземление, в частности.
Ну или плата устала
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Yuriy31
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2025, 12:21
Откуда: Деревня

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Yuriy31 »

Разом пламя вспыхивает и тут же тухнет , разом даже не вспыхивает . Заземление шикарное ! Котел новый , в работе 2 дня . Хотя и куплен был 11 лет назад . Лежал в коробке под кроватью .

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Starik »

Эта информация вообще не нужна была в первом посте. Ещё и газгольдер появиться должен...
Регулируй газовый клапан, проверяй динамическое давление газа.

Автор темы
Yuriy31
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 дек 2025, 12:21
Откуда: Деревня

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Yuriy31 »

Спасибо

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Спасибо за помощь , вопрос решился заменой электрода . Просто уже действовал по схеме - менять все от дешевого к дорогому . Хоть так и не понял , чем ему родной электрод не понравился .

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

baxi mainfour 240f , нет повторного пуска

Сообщение Starik »

Yuriy31 писал(а): 08 дек 2025, 00:26не понял, чем ему родной электрод не понравился .
Треснувшим (или жирным, а ты же всё сделал...) керамическим изолятором.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»