Приветсвую.
От застройщика установлен данный котел и я понимаю что его мощность в разы выше требуемой (хотя по ГВС уже не так уж и много).
Так вот, управляется сейчас он Zont'ом по OT и я заметил что работает с пресловутым «тактованием»: даже не всегда соблюдает заданный интервал между поджигами горелки (6 минут).
Вот пример:
Уставка по ПИД 15 градусов, в квартире сейчас не живу, на улице -3. Гистерезис ставил 1 и 2 градуса и сильно это на работу не повлияло. Выбег насоса стандартный в 3 минуты не позволяет отобрать всё тепло от теплообменника и после его (насоса) выключения на графике видно что теплоноситель по датчику котла ещё ползет вверх по температуре, а потом только продолжает остывать.
В зонте включил не снимать запрос тепла временно, т.к. пока физически не на объекте, потом планирую увеличить выбег насоса чтобы не было скачка вверх при остывании теплоносителя и выключении насоса. И это немного сгладило картину. Но возможно больше из-за того что Zont больше не снимает запрос тепла и котёл отрабатывает 6 минут задержки между поджигами как положено.
Но в целом, проблему избыточной мощности на малый объем теплоносителя не решает. В интернете встречал отзывы о решении похожих проблем где пользователи регулировали давление на газовом клапане, снижая регламентированный минимум, таким образом снижая минимально возможную мощность котла с условных 9квт.
Такая регулировка допустима в моём случае, да и вообще? Будет ли критично для безопасности или долговечности изменено пламя горелки? Я понимаю что производитель не просто так дал значения для регулировки, но ведь там может быть запас для «усреднения по больнице» или запас на работу с пониженным давлением в магистрали.
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7203
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
Открываешь инструкцию и внимательно читаешь раздел, в котором указаны значения давления на горелке. Если находишь диапазон (от - до) значений, тогда смело пользуешься этой информацией. Всё остальное - демагогия.Ragers писал(а): 14 дек 2025, 10:20...производитель не просто так дал значения для регулировки, но ведь там может быть запас для «усреднения по больнице» или запас на работу с пониженным давлением в магистрали.
А что тебе мешает увеличить это значение, газовую магистраль ты смело готов курочить, а вот возможности настроек котла тебе не интересны?Ragers писал(а): 14 дек 2025, 10:20Выбег насоса стандартный в 3 минуты не позволяет отобрать всё тепло от теплообменника и после его (насоса) выключения...
Похоже, инструкцию ты принципиально не читал... там есть F08...
Чтобы ... вот тебе ссылка на инструкцию, она новая, даже не помятая https://baxi.ru/upload/iblock/f71/t4inr ... ktsiya.pdf
-
Ragers
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 дек 2025, 10:00
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Eco Star 14F
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
Читал, и даже написал что сейчас чрез Zont сделал работу насоса постоянной и это немного сгладило картину.
F08 тоже уменьшил до 31 (как у модели 10F), но это максимальная мощность, а не минимальная. Я подозреваю что котёл и так работает сейчас на минимально возможной модуляции. Снижение F8 вообще никакого эффекта не произвело.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7203
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
Ragers писал(а): 14 дек 2025, 14:50...и даже написал что сейчас чрез Zont сделал работу насоса постоянной...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12759
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
- Возраст: 45
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
Так вы по воздуху задали? Или по теплоносителю? А то, как-будто, по воздуху, но графики с теплоносителем подсовываете. И графика с модуляцией не вижу.Ragers писал(а): 14 дек 2025, 10:20 Гистерезис ставил 1 и 2 градуса и сильно это на работу не повлияло.
В исполнительных устройствах Зонта на АЦШ установите максимальную модуляцию в ноль.
Минимум на клапане не рекомендуется делать ниже паспортного значения. Посадите пламя на горелку - замучаетесь её менять.
Да. Зонт-то какой?
-
Ragers
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 дек 2025, 10:00
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Baxi Eco Star 14F
Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
Работа котла регулируется по воздуху, да. График с теплоносителем, потому что наглядно видно как он быстро нагревается и остывает тоже. Ну и там же видно что:Bahus писал(а): Вчера, 09:51 Так вы по воздуху задали? Или по теплоносителю? А то, как-будто, по воздуху, но графики с теплоносителем подсовываете. И графика с модуляцией не вижу.
В исполнительных устройствах Зонта на АЦШ установите максимальную модуляцию в ноль.
Минимум на клапане не рекомендуется делать ниже паспортного значения. Посадите пламя на горелку - замучаетесь её менять.
Да. Зонт-то какой?
- зонт снимает запрос тепла после прогрева теплоносителя до заданной температуры
- котёл выключает горелку
- теплоноситель очень быстро теряет температуру в начале цикла остывания
- зонт снова даёт запрос на тепло
- котёл поджигает горелку (игнорируя сервисный параметр F11 = 6) и теплоноситель очень быстро (потому что не успел сильно остыть) набирает температуру
Получается не ровный цикл где 2 минуты горелка работает и 6 отдыхает, а 2 минуты работает, 2 отдыхает, потом секунд 15 работает и потом уже 6 отдыхает.
Модуляция горелки максимум до 31(ограничена F08 как раз до 31), и может быть и 3, 4, 8, 25 и так далее, График не могу дать пока что - нет пк под рукой.
Но разве не побоку котлу эти 2 или 4 в значении модуляции горелки, типа он же не может меньше минимального пламя зажигать? Или модуляция как раз идёт в рамках физически возможного минимума и максимума, заданных на клапане? То есть 0 это условный минимум, на который настроен клапан?
Устройство - ZONT H-1V.02
А почему я вообще задумался о небольшом снижении минимального давления - встретил в сети несколько отзывов о том что после таких манипуляций на похожих котлах уже пару лет у людей всё хорошо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 2891 Просмотры
-
Последнее сообщение ximik666
-
- 7 Ответы
- 5817 Просмотры
-
Последнее сообщение Тимур
-
- 0 Ответы
- 2683 Просмотры
-
Последнее сообщение Ремонт бахил
-
- 13 Ответы
- 7013 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 998 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей