Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Mixail1234
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 09:19
Откуда: Россия

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Mixail1234 »

Вопрос в чем, данный котел управляется zont h-1b. Установлена температура в доме +22.5, температура теплоносителя 50град. Гистерезис по температуре -+0,3град.
Что стал наблюдать, котел приподаче команды от термостата начинает прокачку теплоносителя, примерно 1-2минуты, температура его применно 35град, включается горелка, температура теплоносителя секунд за 5 поднимается до 50град и котел ор пять переходит в режим циркуляции теплоносителя. Опускается температура до 35град и все по новой повторяется. В режиме весна-лето-осень температура в доме поднималась условно за 5-10 таких циклов. Сейчас с наступлением морозов котел практически постоянно так тактует. При этом температура в доме на максимуме его возможности работы в таком режиме.
Раньше было все стандартно, включается горелка, темп 50град, он продолжает работать, просто мощность горелки падает. И одним тактом температура в доме поддерживается 22.2-22.8град.
С чего все это могло начаться, по моим наблюдениям, в мае отключали свет на 3дня в Подмосковье, я работку котла поддерживал бесперебойником, меняя АКБ. Как мне кажется после этого он стал так работать. Что могло случиться?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7203
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Starik »

Mixail1234 писал(а): Вчера, 09:37Что могло случиться?
Фильтр в системе отопления забился, циркуляция в СО ухудшилась - это основная причина, имхо.

Автор темы
Mixail1234
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 09:19
Откуда: Россия

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Mixail1234 »

Этот фильтр в котле или в самой системе отопления?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7203
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Starik »

Mixail1234 писал(а): Вчера, 12:12Этот фильтр в котле...
Сам посмотри, хотя бы в инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf
Mixail1234 писал(а): Вчера, 12:12...или в самой системе отопления?
СО в комплект котла не входит, а значит вопрос не очень корректный, ты ж хозяйничаешь, вот и ищи что там в системе.

Автор темы
Mixail1234
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 09:19
Откуда: Россия

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Mixail1234 »

Цикличность определенная присутствует, раз 10 происходит старт-стоп35-50градусов, на 11 раз, условно, может отработать минут 5 при этом медленно нагревать теплоноситель до 50градусов. Потом снова 10+, циклов коротких. Надо бы скрин приложить из графика термостата, но здесь еще прошлый век, фотку надо сначала куда-то выгрузить потом ссылку приложить тут.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7203
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Starik »

Мысли на отвлеченные темы практичнее оставлять за бортом форума.
После полной остановки котла и циркуляции в СО (по термостату, если я правильно понимаю то, что в первом сообщении), жидкость не сразу набирает скорость.
Что там про фильтр в СО, он есть или нет?

Автор темы
Mixail1234
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 09:19
Откуда: Россия

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Mixail1234 »

Все проще оказалось, параметр Р13 мощность была убавлена с 50 на 10 в данный момент, цикличность пропала, теплоноситель 53 градуса и то это много, убавлю пожалуй до 7. Температура теплоносителя сейчас 53 градуса. Держится на этом уровне примерно минут 15 уже и котел не тактует. Температура в доме поднимается к заданной отметке.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12759
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Bahus »

Mixail1234 писал(а): Вчера, 14:05 но здесь еще прошлый век, фотку надо сначала куда-то выгрузить потом ссылку приложить тут
Здесь не прошлый век. Фото вполне нормально добавляется к посту. Ну только что есть ограничения на размер файла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Mixail1234
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 09:19
Откуда: Россия

Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа

Сообщение Mixail1234 »

Спасибо, но к сожалению не разобрался, как работая с телефона, прикрепить фото.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    3965 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    8502 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    6299 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    1 Ответы
    902 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость