Котёл конденсационный Baxi LUNA PLATINUM 1.32 будет установлен в подвале двухэтажного дома.
Есть несколько вариантов организации притока и дымоудаления.
Какой выбрать? Не могу определиться.
Приток из помещения делать не хочу, чтобы не было проблем с опрокидыванием тяги в вентканалах естественной вентиляции.
1. Самый простой и недорогой вариант - коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену подвала на улицу, далее поворот, подъём на высоту 2,5-3,0м, опять поворот в горизонталь, оголовок. Общая длина тракта 4-5м. Вопрос: нужно ли утеплять наружные участки? Либо в оцинковке-обечайке, либо можно пристроить к дому в этом месте утеплённый короб.
2. Раздельные каналы 80 и 80мм через стену подвала на улицу. Выхлоп - также как коаксиал, приток - аналогично, рядом или поодаль. Дороже коаксиального, также нужно утеплять (только выхлоп снаружи?) Но есть ли в таком варианте плюсы в сравнении с п.1?
Остальные варианты видятся явно дороже:
3. Коаксиальный - в вентшахту на высоту 11м. Шахта есть. Но такой вариант видится самым дорогим. И на пределе по длине для 60/100мм. А коаксиал 80/125мм - ещё дороже.
4. Приток 80мм с улицы как в п.3. Выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Тоже дороже.
5. Раздельные приток и выхлоп 80мм через вентшахту на высоту 11м. Ещё дороже.
6. Вынести топочную из подвала в минимальный пристрой к дому, например, площадью 6кв.м., и простой коаксиальный выхлоп/приток 60/100мм через стену на улицу. Нет проблем со всеми подвальными проблемами, но дорого и долго.
Дымоход конденсационного котла из подвала.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7222
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Вариант 1 оптимально, первый поворот сделать повыше над землей, чтобы установить конденсатосборник, закрыть коробом и в коробе две дверцы - нижняя для доступа к сливу конденсата. Так мне это видится. Ещё розу ветров учитывать, чтобы ветер не вдувал выхлоп обратно, но на этот случай есть оголовки различные.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12780
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
Дымоход конденсационного котла из подвала.
Не нужно там конденсатосборник, зачем конденсатосборник? Котёл конденсационник. А вот утеплить нужно.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.
Только всё-же не подвал, а цоколь, наверное? В подвалах установка газового оборудования запрещена и это вроде не отменяли.
А как вы в цоколе конденсат удалять будете? Насос канализационный отдельно ставить? Кучеряво, однако.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 23 Ответы
- 3673 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 2933 Просмотры
-
Последнее сообщение vkostromin
-
- 4 Ответы
- 276 Просмотры
-
Последнее сообщение student1
-
- 3 Ответы
- 318 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolaev.ON
-
- 0 Ответы
- 514 Просмотры
-
Последнее сообщение kaskad212
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость