Добрый день!
В доме 150м2, СО с гидрострелкой где 4 потребителя: 1) радиаторы второго этажа; 2) радиаторы первого этажа; 3) Теплые полы; 4) БКН.
На каждый потребитель установлен циркуляционный насос. Планирую установить трёхходовой клапан с сервоприводом BX4991100069 для БКН.
Вопрос, как сделать чтоб насосы включались и отключались в зависимости от режима трехходового клапана?
Сценарий №1) в момент когда клапан в режиме СО - работают 3 насоса и отключен насос на БКН.
Сценарий №2) в момент когда клапан в режиме ГВС - работает 1 насос на БКН и отключены насосы на остальные контура.
Спасибо.
Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12806
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
- Возраст: 45
Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
Для ваших сценариев зачем трёхходовой? Он куда будет гнать теплоноситель?
Не проще перед стрелкой БКН поставить и не загоняться?
Не проще перед стрелкой БКН поставить и не загоняться?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7250
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 791 раз
- Возраст: 59
Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
Суммируй мощность своих насосов, считай ток, умножай на три (лучше на пять) и ищи реле такой мощности, обмотку которого запитай от проводов, идущих на трехход. Лучше (эффективнее) использовать реле у которого есть нормально замкнутый контакт.
Только вот не понятно, зачем тебе насос на БКН, если котловой с циркуляцией справится?
Только вот не понятно, зачем тебе насос на БКН, если котловой с циркуляцией справится?
-
AxelDom
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 дек 2025, 12:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi ECO4s 1.24 F
Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
Bahus, Спасибо. Согласен, такой вариант эффективнее выглядит, хотел избавиться от одного потребителя который работает на постоянке без особой перепайки.
Starik, Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
Starik, Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
-