Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Fedor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 11:58
Откуда: Тверь
Мой котел: Baxi eco classic 18F

Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Сообщение Fedor »

Добрый день
От застройщика достался котел BAXI exo classic 18F, двухэтажная квартира S=100м2 (по 50м2 1, 2 этаж), система отопления предусмотрена от теплого пола 16мм (в каждом помещении) + металлопласт на подоконниках (теплые подоконники), общая протяженность труб теплого пола ~550м.
В работе систем отопления не понимаю от слова совсем, поэтому монтаж и настройку выполняли наемные рабочие. Изначально не понравился расход газа, который составлял по 15м3/сутки, когда у знакомых в 3 раза меньше на такую же площадь, но и котлы другие.. Начал изучать работу смесительных узлов, регулировать подмес/ обратку, но результата это не дало, монтажники ссылаются на необходимость настройки котла. Так же не устраивало, что котел постоянно вкл/ выкл, т.е стабильно 3 мин греет (даже если температура уперлась в заданную за 2 минуты и 1 минуту просто держит ее и не выключается) и 3 мин отдыхает, изменение тайминга вкл/ выкл как на других котлах не предусмотрено, очень жаль, думаю раз в 10 мин было бы отлично и я бы от него отстал. Посоветовали установить термостат с сухим контактом на вкл/ выкл котла, сделал, расход упал, на данный момент при температуре -5*С составляет порядка 10м3/ сут.
Но появилась другая проблема, теперь котел долго набирает температуру, а может и вовсе ее не достигнуть. На днях провел эксперимент, завысил заданную температуру на 1*С от фактической, котел работал 1.5 часа без передышки (вопросов нет, пока стяжка прогреется и отдаст тепло нужно много времени), но за эти 1.5 часа котел не добрался до заданных 55*С, завис на 49-51*С и все, да и в целом до этих температур он доходил в течении всех 1.5 часов.
Получается когда котел работал 3 мин вкл/ 3 мин выкл часть времени работал в холостую, но набирал заданную температуру довольно стремительно, с 20*С до 45*С за 2 мин, а с подключением термостата вообще еле- еле греет, не пойму в чем дело, может в котел барахлит?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12905
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1670 раз
Возраст: 45

Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Сообщение Bahus »

Как по мне - всё нормально. Дайте котлу прогреть помещение и все конструкции. Дальше будет лучше, я думаю.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Fedor
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 11:58
Откуда: Тверь
Мой котел: Baxi eco classic 18F

Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Сообщение Fedor »

Понял, спасибо, подскажите по такому вопросу:
На водомерках расход более 2.5м/мин выставить не получается, есть одна ветка ~ 95м, необходимо увеличить проток.
Решил проверить- перекрыл все остальные ветки, на данной (95-ти метровой) расход не увеличился, может быть дело в том, что редуктор давления настроен на 2.5 бара и его нужно поднять?

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Сообщение lexusavto »

Fedor писал(а): 12 янв 2026, 02:20 водомерках расход более 2.5м/мин
Там литры в минуту. Поднятие давления не поможет, расход запирается по диаметру трубы теплого пола и длине контура.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12905
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1670 раз
Возраст: 45

Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления

Сообщение Bahus »

Расход зависит от сопротивления петли. Давление ни причём. Если при остальных закрытых здесь расход не увеличивается - значит и не поднимется. Отстраивайте остальные, чтобы на этой петле не упало ещё больше. Тут косяк монтажа, похоже
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    5658 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    50 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужен совет по насосу Baxi eco4s 18f
    1 Ответы
    244 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG