Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
SergeyL
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:49
Откуда: Бологое
Мой котел: Duo-tec compact 1.24

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение SergeyL »

Добрый день,
Подскажите, включил в настройках котла антилегионеллу на 66 градусов, вроде как должна была включиться в течении часа после подачи питания на котел и далее раз в неделю в то же время. Но я наблюдаю вот такой график, включалась 4 раза за последние 3 дня в случайное время. В чем может быть причина? Поддержка Эктоконтроля утверждает что они тут ни при чем, они не могут управлять этой функцией котла и не могут включать и выключать котел.
Вложения
IMG_6806.PNG

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7400
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 816 раз
Возраст: 59

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение Starik »

SergeyL писал(а): 20 янв 2026, 15:43Поддержка Эктоконтроля утверждает...
Без этого чудо девайса котел отрабатывает настройку правильно?

Автор темы
SergeyL
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:49
Откуда: Бологое
Мой котел: Duo-tec compact 1.24

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение SergeyL »

Starik писал(а): 20 янв 2026, 17:13 Без этого чудо девайса котел отрабатывает настройку правильно?
А как я это проверю? У меня нет возможности сидеть перед котлом неделю и смотреть что он делает

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7400
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 816 раз
Возраст: 59

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение Starik »

Забавно.

Автор темы
SergeyL
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:49
Откуда: Бологое
Мой котел: Duo-tec compact 1.24

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение SergeyL »

Вроде как по графикам получается что антилегионелла включается каждый 22-ой цикл приготовления ГВС. Знатоки подскажите, может ли такое быть? У меня циркуляция ГВС и достаточно большие полотенцесушители, поэтому ГВС готовится часто.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12961
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1681 раз
Возраст: 45

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение Bahus »

Функция включается один раз в неделю. Если не было пропадания питания на котле. В противном случае в течение первого часа после подачи питания.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7400
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 816 раз
Возраст: 59

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение Starik »

Да прочитай уже внимательно про Legionella, как и где размножается, выдохни, отдохни от тяжелых мыслей и дай оборудованию работать так, как оно умеет (обучено). :)
Модное безумие какое-то с этими Legionella.

Автор темы
SergeyL
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:49
Откуда: Бологое
Мой котел: Duo-tec compact 1.24

Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm

Сообщение SergeyL »

Питание с котла точно не снимается. Он на бесперебойнике висит.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    353 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2311 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    9 Ответы
    2167 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]