Сообщение MrMax »

Добрый день,
Прошу помощи в настройки конфигурации. Опыта в эксплатации газового котла, еще нет.
Запуск произвели пару дней назад.
Дано:
Котел одноконтурный Baxi EcoLife 1.14 F,
Бойлер косвенного нагрева Thermex 200 л и
7 настенных радиаторов отопления по всему дому.
ZONT H-1V NEW подключенный по OpenTherm через Универсальный адаптер цифровых шин (ECO).

Датчики температуры комнатный и уличный еще не подключены (в пути).
Способ терморегулирования: по теплоносителю

При целевых значениях
Отопление: 45 С
ГВС: 35 С

Вопрос почему Котел в БКН держит T в районе 52-55 при заданных 35 ? И почему при запросе на тепло Котел разогревает ТН выше 80C игнорируя настройки zónt по максимальной температуре?

Заранее спасибо.
Вложения
IMG_0053.jpeg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12986
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)

Сообщение Bahus »

В 90% всех непоняток при наличии внешнего контроллера - виноваты настройки оного. Отключите его временно от котла. Перезагрузите котёл. Посмотрите как котёл будет держать заданные параметры.
MrMax писал(а): Сегодня, 00:25 Датчики температуры комнатный и уличный еще не подключены (в пути).
Зачем? Комнатный есть в комплекте Зонта. А Уличный Зонт умеет самостоятельно без всяких датчиков. Элементарно забирает сведения из Интернет согласно введённым координатам геопозиции.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
MrMax
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 17:27
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Life 1.14F

Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)

Сообщение MrMax »

Спасибо за совет. Буду пробовать.
Bahus писал(а): Сегодня, 12:01 ачем? Комнатный есть в комплекте Зонта. А Уличный Зонт умеет самостоятельно без всяких датчиков. Элементарно забирает сведения из Интернет согласно введённым координатам геопозиции.
Комнатный, проводной датчик уже не разместить корректно. Отделка уже сделана. Заказан радиодатчик + модуль.
По второму пункту - согласен. Возможно, избыточная история. Но я рассуждал, так, что положение котеджного поселка на возвышенности и достаточно продуваемо. В общем, заказал вместе и радиодатчик уличный. Заодно, сверю на сколько расходятся показания. Хотя понимаю, что разница даже в 5С не должна оказывать существенного влияния, которое нельзя было бы скорректировать кривой.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12986
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)

Сообщение Bahus »

А, ну то другое дело.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2387 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    706 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    728 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1978 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1121 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей