Я стал счастливым обладателем БКС Premier plus 100 (продал почку)
Данный бойлер был куплен к котлу Luna Duo tec 1.24 (ипотека на 10 лет)
Нужна консультация, существуют ли вариации по данному бойлеру, а именно по мощности змеевика, т.к. мощность указанная на сайте магазина и в инструкции (на русском) соответствует 30кВт, а на шильдике бойлера всего 15,2кВт.
Где остальные 14,8кВт?
P.S. Варианты про вторую почку не предлагать.
Я стал счастливым обладателем БКС Premier plus 100 (продал почку)
Данный бойлер был куплен к котлу Luna Duo tec 1.24 (ипотека на 10 лет)
Нужна консультация, существуют ли вариации по данному бойлеру, а именно по мощности змеевика, т.к. мощность указанная на сайте магазина и в инструкции (на русском) соответствует 30кВт, а на шильдике бойлера всего 15,2кВт.
Где остальные 14,8кВт?
P.S. Варианты про вторую почку не предлагать.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
Сегодня ответили, но информации пока нет, т.к. завод на каникулах. Будем ждать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Premier plus 100 мощность теплообменника
Да, я пару часов назад это тоже выяснил. Привет Андрею и Дмитрию
Оффтоп, ежели чего.
Оффтоп, ежели чего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
да да подтверждаю
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
В магазин пришел ответ по поводу расчета мощности от завода изготовителя:
"Мощность змеевика, указанная на заводских табличках бойлеров PREMIER Plus получается при специфических условиях согласно Британским стандартам. Эти условия подразумевают, что расход греющей воды в змеевике всего 0,25 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC.
Каталог, предназначенный для экспортных рынков, указывает мощность змеевика 30 кВт для всех моделей. В континентальной части Европы принято считать мощность при циркуляции греющей воды 2 м3/ч и подаче 80C. Как раз в нашем каталоге указаны эти параметры как номинальные для данных бойлеров."
"Мощность змеевика, указанная на заводских табличках бойлеров PREMIER Plus получается при специфических условиях согласно Британским стандартам. Эти условия подразумевают, что расход греющей воды в змеевике всего 0,25 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC.
Каталог, предназначенный для экспортных рынков, указывает мощность змеевика 30 кВт для всех моделей. В континентальной части Европы принято считать мощность при циркуляции греющей воды 2 м3/ч и подаче 80C. Как раз в нашем каталоге указаны эти параметры как номинальные для данных бойлеров."
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
А причем тут метры в кубе, если бриты используют фунты футы и пинты, раз для нас клеят метры, то пусть по людски и пишут.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
garry, вот и мне не нравится. Бред какой то, на экспорт отправлять расчеты по своим стандартам. Если бы еще клепали бытовую технику на 127 Вольт, цены бы им не было
С другой стороны, я попросил исходник письма, но представитель магазина на меня почему то обиделся и перестал со мной разговаривать
С другой стороны, я попросил исходник письма, но представитель магазина на меня почему то обиделся и перестал со мной разговаривать
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
Я думаю что если еще и объем бочки посчитать в галлонах, 100 литрами там и не пахнет и хорошо, если объем бочки 22 галлона, это будет 100,1 литр, а не 20 - 91 литр. Не забываем, бочка то британская
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
Premier plus 100 мощность теплообменника
Не забывайте что все расчеты идут в системе СИ, а это метры.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
Вот такую информацию получили от завода:
На шильдике котла указана мощность 15,2 кВт, так как по Британским стандартам принято указывать теплоотдачу при низких значениях циркуляции теплоносителя. Дело в том, что в таких режимах имеет место большой перепад температур греющей воды, что очень положительно сказывается на конденсационных котлах. Великобритания как известно первая в Европе в 2006 году законодательно обязала всех устанавливать именно конденсационные котлы. Мощность в 30 кВт в каталоге указана для экспортных стран при номинальном перепаде температур около 15ºС.
Вот как будет меняться мощность змеевика бойлеров PREMIER Plus в зависимости от циркуляции теплоносителя:
15.2 кВт - расход греющей воды в змеевике 0,9 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
28 кВт - расход греющей воды в змеевике 2 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
30 кВт - расход греющей воды в змеевике 2,4 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
На шильдике котла указана мощность 15,2 кВт, так как по Британским стандартам принято указывать теплоотдачу при низких значениях циркуляции теплоносителя. Дело в том, что в таких режимах имеет место большой перепад температур греющей воды, что очень положительно сказывается на конденсационных котлах. Великобритания как известно первая в Европе в 2006 году законодательно обязала всех устанавливать именно конденсационные котлы. Мощность в 30 кВт в каталоге указана для экспортных стран при номинальном перепаде температур около 15ºС.
Вот как будет меняться мощность змеевика бойлеров PREMIER Plus в зависимости от циркуляции теплоносителя:
15.2 кВт - расход греющей воды в змеевике 0,9 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
28 кВт - расход греющей воды в змеевике 2 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
30 кВт - расход греющей воды в змеевике 2,4 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
Подтверждаю, тоже самое пришло вчера на почту от магазина.
Только до сих пор не понятно, почему эта цифра указана на экспортном бойлере
Только до сих пор не понятно, почему эта цифра указана на экспортном бойлере
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
Я посмотрел, что раньше шильдики печатали на английском языке а теперь на русском.
Я подозреваю что они при переходе на русский могли перепутать
Я подозреваю что они при переходе на русский могли перепутать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
Если бы дело происходило у нас в стране, то да, могли перепутать. Англичане, те еще педанты. Так что они целенаправленно хотели довести меня до белого каления
Китайцы сразу отпадают, они бы написали 300кВт
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Premier plus 100 мощность теплообменника
Скорее всего британские ученые писали эти стандарты а сам стандарт не могли указать, мы же дотошные, нам интересно почитать.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Premier plus 100 мощность теплообменника
Словосочетание "британские ученые" у меня ассоциируется с анекдотом
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Premier plus 100 мощность теплообменника
Оффтоп:
По-моему тему уже прикрыть пора. Флудилка полная пошла
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей