Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
lordar
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 ноя 2024, 14:38
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Comfort 3

Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?

Сообщение lordar »

Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить режим включения анти-легионеллы в сочетании контроллера MyHeat Smart2 и котла BAXI Luna Comfort 3 + БКН.
На контроллере в зоне "Бойлер ГВС" настроил еженедельный прогрев до 73 градусов и включил саму функцию.
Снимок экрана 2024-11-24 в 21.40.44.png
Но по графику контроллера вижу, что он не греет выше 63 градусов в назначенное время, причем график модуляции ведет себя как-то странно, как мне кажется.
Снимок экрана 2024-11-24 в 21.41.26.png
Пробовал менять параметр F23 на 65 градусов, но и до 65 не доходит, судя по графику.
+ надо ли включать F21=01 при управлении с контроллера или нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?

Сообщение Bahus »

Думаю нужно. F-параметры котлом не игнорируются при подключении контроллера. Так что F21 нужно включить. =0 - выключено, =55-67 - включено с указанной температурой прогрева.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Программирование настроек»