Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить режим включения анти-легионеллы в сочетании контроллера MyHeat Smart2 и котла BAXI Luna Comfort 3 + БКН.
На контроллере в зоне "Бойлер ГВС" настроил еженедельный прогрев до 73 градусов и включил саму функцию. Но по графику контроллера вижу, что он не греет выше 63 градусов в назначенное время, причем график модуляции ведет себя как-то странно, как мне кажется.
Пробовал менять параметр F23 на 65 градусов, но и до 65 не доходит, судя по графику.
+ надо ли включать F21=01 при управлении с контроллера или нет?
Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?
-
lordar
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 ноя 2024, 14:38
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Luna Comfort 3
Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13175
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1724 раза
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 + MyHeat = Анти-легионелла?
Думаю нужно. F-параметры котлом не игнорируются при подключении контроллера. Так что F21 нужно включить. =0 - выключено, =55-67 - включено с указанной температурой прогрева.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980