Коллеги првиетствую. Прошу помощи. Котел Baxi Slim 1300 in сначала подает газ причем хорошо накачивает камеру и уже затем подает искру. Правильно ли это? Ил же это и есть позднее зажигание? Как вообще должен работать котел при запуске?
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.
Доброго времени суток. Имеем отопление дома в 130 кв.м теплые полы через смес.узел + радиаторы и отдельно стоящей бани 40 кв.м. Все это подключенно через гидрострелку. Расход котлового насоса незначительно, но превышает суммарный расход всех отходящих насосов (Котловая обратка греется быстрее чем обратка от системы отопления). Так же подключен бойлер со своим насосом и обратными клапанами. Выбег котлового насоса выставлен 3 мин. Мощность котла в режиме ГВС зажата до минимума потенциометром на...
Последнее сообщение
Насколько негативно чугунному теплообменнику каждый раз стартовать с холодным теплоносителем?
сейчас то как стартует? нормально? если нормально, то с чего вопрос вдруг после воплощения:? :)
Здравствуйте. Для примерно 50 градусов в бойлере мне приходится выкручивать регулятор ГВС на максимум. Имеется рециркуляционный насос под горячую воду. Замер делаю на мойке в которую встроено отображение температуры воды. Температура еле достигает 50 градусов, а то и меньше - руку не обжигает. Бойлер Stout косвенного нагрева. Вчера вызывал мастера по обслуживанию котла, делал замер сопротивления датчика бойлера, при этом имелось ещё 2 в запасе для сравнения и сопротивление во всех одинаковое....
Последнее сообщение
На схеме гидравлического присоединения бойлера показаны 2 обратных клапана.если клапан на возврате с бойлера открывается не полностью циркуляция теплоносителя через бойлер и проток сократятся,а время нагрева увеличится.схема на 18 стр.
Доброго времени суток.
Котлом управляет Zont по Opentherm.
Все подключено как надо - на адаптере моргают поочередно красный и зелёный диод (связь есть получается).
Но в приложении котел падает в ошибку - нет связи с адаптером и котел не работает.
Адаптер поменяли на новый - ситуация не поменялась...
Без зонта котел работает.
Куда копать - ума не приложу, дайте пжлст дельный совет.
Последнее сообщение
Если у вас шина ОТ подключается к котлу на те же клеммы
Нет. В профиле Eco4S. Там свой выход на цифру
Как бы сделать, что при пропадании связи с адаптером котел не зависал, а переключался бы в обычный режим?
Никак. Считается что Зонт является Мастером. При пропадании контроллера котёл ничего сделать не сможет. Таков протокол.
А вот модель Зонта вы не указали. Я так понял что у вас что-то типа Смарт Нью или типа того. Подключен через универсальный адаптер цифровых шин? Короче всю связку...