Насос и датчик температуры
-
Maverik
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2024, 12:48
- Откуда: Chelyabinsk
- Мой котел: Baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 6 раз
Насос и датчик температуры
При срабатывании (выкл. котла) датчика комнатной температуры, должен ли насос у котла крутить воду в системе отопления какое-то время? Потому - что у меня сразу вырубается и котел и насос не шумит, вроде логично, что должен крутить еще какое-то время воду в системе? Во время паузы между включениями котла, когда достигнута температура воды в отоплении - он работает, шумит.
-
LVA1961
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 фев 2026, 14:15
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 65
Насос и датчик температуры
Maverik,
Инструкция по эксплуатации котла, раздел 16, стр. 39
"• Постциркуляция насоса контура отопления
Электронная система управления обеспечивает продолжение работы насоса на контур отопления в течение 3
минут после того, как комнатный термостат отключил основную горелку."
Инструкция по эксплуатации котла, раздел 16, стр. 39
"• Постциркуляция насоса контура отопления
Электронная система управления обеспечивает продолжение работы насоса на контур отопления в течение 3
минут после того, как комнатный термостат отключил основную горелку."