BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi
BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi
Здравствуйте, у нас установлено 2 котла, ОБА странно себя ведут. панели управления установлены на котлах. Розжигаются нормально. Держат на потребителя 30 градусов на задание температуры с панели НЕ РЕАГИРУЮТ, ошибок нет, на панелях показывают температуру в помещении. CH MX=85, CH MN=30, температуру на подаче показывает(CH O>). Пробовали задавать почасовую программу на весь день- эффекта 0. Почему может не задаваться температура на подачу?
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi
Какую? При температуре ниже +5С котлы входят в режим "антизаморозки"....BABU писал(а):на панелях показывают температуру в помещении.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 227 Просмотры
-
Последнее сообщение Architectorus
-
- 1 Ответы
- 10987 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 401 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 2 Ответы
- 301 Просмотры
-
Последнее сообщение ya_garik
-
- 15 Ответы
- 2235 Просмотры
-
Последнее сообщение Сервис
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей