Luna HT 1.990 при розжиге сильная низкочастотная вибрация передней крышки камеры сгорания. Хлопков нет. Что посоветуете, чтобы розжиг сделать плавнее или это нормально для данной модели?
Дымоход коаксиальный 110/160, L=1м.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Luna HT 1.990

Сообщение RADAR »

Дмитрий, читал вот эту темку? - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1420
там сильно полезного вроде и нет...но вдруг?...и наверно все-таки с газоанализатором нужно все посмотреть...

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

Re: Luna HT 1.990

Сообщение 4min »

Да смотрел. К сожалению, ничего нового там нет, да и конечный результат автор не сообщил.
История следующая: 3 новых Luna HT 1.990. У каждого котла свой дымоход. Все три издают при розжиге сильное гудение, из-за вибрации. Установки все заводские. До газоанализатора дело не дошло, обсуждаем цену первого пуска.
Я подумал, может быть кто то уже сталкивался с подобным в своей практике.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Luna HT 1.990

Сообщение RADAR »

у меня была пара 1.85 на пуске, но ничего подобного не было с более длинными дымоходами, особой практики по ним нет..
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: Luna HT 1.990

Сообщение Alex-BAXI »

попробуйте все таки найти газоанализатор. Если настройка по СО2 не поможет обратитесь к нам в представительство напрямую.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

Re: Luna HT 1.990

Сообщение 4min »

Александр, спасибо.
Работы начинаю на следующей неделе, буду держать к курсе дела.
Газоанализатор в наличии имеется.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    82 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    36 Ответы
    1676 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    10 Ответы
    662 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    677 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • LUNA-3 на 40% мощности
    Musder » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость