Котел 240Fi eco3 compact Не выставляется заданная темература


Автор темы
Tch
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 17:08

Котел 240Fi eco3 compact Не выставляется заданная темература

Сообщение Tch »

При использовании уставки температуры воды на отопление с помощью ручки - можно выставить только либо 50гр. либо 85 гр.
Последний раз редактировалось Tch 28 сен 2013, 19:59, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: Котел 240Fi Не выставляется заданная темература

Сообщение RADAR »

Tch писал(а):При использовании уставки температуры воды на отопление с помощью ручки - можно выставить только либо 50гр. либо 85 гр.
еще одна версия неизвестного котла..

Anatolii
Опытный
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Котел 240Fi Не выставляется заданная темература

Сообщение Anatolii »

ага из темы угадай какой котел :D ставлю на eco3compact ;)

Автор темы
Tch
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 17:08

Re: Котел 240Fi eco3 compact Не выставляется заданная темера

Сообщение Tch »

Котел 240Fi eco3 compact
Извините, но я не знал, что у котла Baxi 240Fi есть другие марки.

Автор темы
Tch
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 17:08

Re: Котел 240Fi eco3 compact Не выставляется заданная темера

Сообщение Tch »

Причина найдена -- неисправность реостата установки заданного значения температуры.
Оказалось, что "спецы" знают этот "глюк" и носят спирт для его инъекции.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7199 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    31 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    193 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    9 Ответы
    493 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    10 Ответы
    872 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей