Slim 1.300 fi подключение к бойлеру

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Dima 26
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 13:52

Slim 1.300 fi подключение к бойлеру

Сообщение Dima 26 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня baxi slim 1.300fi с встроенным насосом. Хочу подключить бойлер. У котла имеется специальный выход на бойлер, подключается насос те на подачу в бойлер. Вопрос такой как себя будет чувствовать теплообменник? Допустим Котел работает на нагрев воды в бойлере при этом отопительный контур стоит и Нагрев воду в бойлере начинает греть отопительный контур. Получается что в горячий теплообменник будет поступать вода гораздо меньшой температуры вода, чему это грозит? Хотя в паспорте указанно именно такое подключение.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Slim 1.300 fi подключение к бойлеру

Сообщение BAXI-Ural »

Котлу - ничем...