как померить давление?

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
kilchar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:30
Мой котел: baxi main 5 14

как померить давление?

Сообщение kilchar »

Здравствуйте, формучане.
Собираюсь переводить котел на пропан, форсунки купил, иснструкцию почитал. Встал вопрос - чем померить давление на газовом клапане?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

как померить давление?

Сообщение Bahus »

Ну вообще-то такие процедуры не пользователь должен делать.
Манометром давление мерилось обычно. Самый простейший - U-образный водяной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

как померить давление?

Сообщение BAXI - Volga »

традиционно измеряют жидкостным U-образным
можно электронным Testo 510
можно взять напоромер....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
kilchar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:30
Мой котел: baxi main 5 14

как померить давление?

Сообщение kilchar »

Про жидкостной U образный спасибо! Все гениальное просто!
Bahus писал(а): Ну вообще-то такие процедуры не пользователь должен делать.
Манометром давление мерилось обычно. Самый простейший - U-образный водяной.
А про перевод на другой тип газа, зачем тогда в инструкции написали как это делать?) В принципе-то ничего сложного.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

как померить давление?

Сообщение Bahus »

А затем, что инструкция - два в одном. И пользователя и сервисника. Только в старых инструкциях это явно отделялось, а теперь нет.
Да и читали ли вы инструкцию?
Вот вам первый абзац по переводу на СУГ (параграф 12.1 инструкции).
Данный котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе (G31). Перевод котла на другой тип газа
должен выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра
. При этом необходимо выполнить
следующие действия:
Вопросы?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Постоянно растет давление Baxi MAINFOUR 240 F
    Бололя » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    3352 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2312 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1445 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    2894 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»