Добрый день! Марка котла Mainfour 24-24F падает давление за 12-14 часов на
0,2-0,4 бар. регулярно приходится подпитывать систему через клапан
 заполнения системы отопления до 1,5 бар. Протечек нет. Какие могут быть
 проблемы ? В паспорте не указано про "клапан заполнения системы отопления"
он должен быть "открыт" или "закрыт" после заполнения системы. Спасибо.
			
			
									
						Падает давление.
- 
				bullet0823
 - Старожил
 - Сообщения: 721
 - Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
 - Благодарил (а): 54 раза
 - Поблагодарили: 62 раза
 
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Падает давление.
Если у вас давление только падает, а не скачет - единственная причина - утечка. И если вы ее не можете найти - это не значит, что ее нет.
А вот если скачет - тогда бак, да.
			
			
									
						А вот если скачет - тогда бак, да.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Падает давление.
А при спущенном расширительном баке даже небольшая утечка проявляется "быстрым" падением давления.
Ищем и утечку, и резервируем расширбак...
			
			
									