Baxi Eco 4s и 220 вольт
Baxi Eco 4s и 220 вольт
В паспорте котла Baxi Eco 4s написано напряжение 230 вольт, со стабилизатором на 220 вольт нормально будет работать? Не будет уходить в ошибку?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi Eco 4s и 220 вольт
будет работать нормально, нормативы предусматривают напряжение в сети 230В +/-10%, так что 220 вполне себе нормальное напряжение
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12266
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1581 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Eco 4s и 220 вольт
Главное, чтобы стаб хотя бы до 180 Вольт пониженное вытягивал. И на 260 входного клинил.
-