Здравствуйте, подскажите что это может быть . Включаем горячую воду , сначала идёт холодная потом нагревается несколько секунд тёплая потом все холоднее и опять холодная и так по кругу ?
Котел Baxi еко лайф 1.24F до этого времени использовал только для обогрева дома (осень и весна и это по времени 2-3 недели), был подключен бойлер косвенного нагрева когда монтировал отопление но не использовал. Горит 2 значка батарея и кран. Значек батарея мигает- а вот кран не мигает а просто есть его значек. Вода проходит сквозь бойлер, и когда вкл. горячую воду -на дисплее не мигает значок крана. Что нужно сделать чтоб пошла горячая вода? использую абиссинский колодец-напор не сильно...
Всем привет. Столкнулся с проблемой при эксплуатации двухконтурного котла.
На котел подключен теплый пол и батареи (2 и 3 этаж), стоит дополнительный насос valtec. Отопление работает без проблем, но медленно греет воду в режиме ГВС.
При этом: краник мигает как в зимнем режиме, так и в летнем. Горелка горит. Но выше 40 градусов не поднимает за 10 минут включенной воды. Хотя настроено на 55.
Особенность: если включить отопление на 55 (растопить), то вода будет идти горячая. При этом в летнем...
Последнее сообщение
Только пока не могу понять что за обмотки реле от платы котла. Очень неожиданно. :) Вот про реле вдруг тебе поможет. ;)
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой . Котел перестал греть воду, то есть греет на выходе 25 градусов температуру выставлял разную. Началось этот после ошибки Е10 упало давление. Давление поднял котел заработал но появилась вот такая проблема. Котел новый отработал меньше месяца. Напор хороший. Вода из скважины фильтры стоят. Ещё предыстория: На второй день после пусконаладки заклинило привод на клапане, сервис приехал устранил проблему. Теперь вот это вылезло. Поделитесь мыслями...
Месяц назад подключили котел Baxi luna 3 1.240 fi. Котел приобрел сразу с установленным трехходовым, датчик для БКН тоже шел в комплекте.
Стоит еще электрический котел Протерм и БКН Дражице. Отопление только теплыми полами. Начали пользоваться вроде все нормально. Только заметил что котел очень часто включается. Через пару недель ошибка Е25. Выключил/включил через неделю опять ошибка Е25. Начал разбираться. Померил температуру воды из крана 71 градус. Снизил температуру на котле до 50 гр. Но...
Последнее сообщение
Или датчик не до конца вставили.
Хорошая подсказка... Буду проверять... У меня у БКН как раз ввод холодной воды расположен рядом с колбой для датчиков. возможно в этом вся проблема.
Всем привет, помогите разобраться... котёл baxi eco 4s
При работе на отопление все идеально, при работе на гвс не поднимает температуру выше 35 градусов , из крана идет еле тёплая вода, но как только закрываешь кран на котле высвечивается температура 65-70 гр. И если попробовать трубу отопления то так и есть вода очень горячая. Чтобы хоть как то поднять температуру из крана приходится убавлять кран горячей воды. Котёл при этом усиленно работает, но отдачи тепла нет.
Мастер поменял...
Последнее сообщение
расход газа не знаю как проверить
засечь за минуту, умножить на 60 = кубы в час..при этом ГВС на полную открыть и максимальную температуру выставить