Заклинило кран подпитки системы.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Prohogii
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 13:31
Откуда: Иваново
Мой котел: Экофор 240f

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Prohogii »

Всем доброго времени суток. Высветилась ошибка E10 , упало давление. Хотел добавить воды, не тут то было. Кран заклинило. Пытаться открутить из всех сил, не буду. Можно еще хуже сделать. Может кто сталкивался с подобным, там есть гайка, но трогать пока тоже не хочу. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. А зимой было наоборот , пару раз он сам по себе приоткрывался. Естественно давление зашкаливало, что аварийный сброс был. Есть варианты решения?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12137
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1565 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Bahus »

Слить оба контура. Выкрутить вентиль. Разработать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Prohogii
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 13:31
Откуда: Иваново
Мой котел: Экофор 240f

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Prohogii »

Ну слить наверное только ГВС, на отоплении стоят краны как на входе так и на обратке. Я правильно понимаю что надо открутить ту самую гайку? А в продаже имеются вентили или только в сборе?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Komyshov »

Перекрыть отопление и воду, и слить ВЕСЬ котел. Но я скажу Вам один умный вещь... Посмотрите внимательно на кран. По часовой стрелке он закрывается, против часовой стрелки открывается. Очень часто путают, и до отказа открывают.
А в продаже имеются вентили или только в сборе?
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... %5D=620890
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12137
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1565 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Bahus »

Prohogii писал(а): Ну слить наверное только ГВС
А он у вас куда воду пускает? Не в отопление? :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Prohogii
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 13:31
Откуда: Иваново
Мой котел: Экофор 240f

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Prohogii »

Ну да.. он везде воду))) Но у меня везде краны стоят. На случай если понадобится ремонт котла. В любом случае спасибо за ответ. :) Попробую выкрутить вентиль и разработать. Надеюсь новый не придется покупать, цена совсем не скромная :)

Автор темы
Prohogii
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 13:31
Откуда: Иваново
Мой котел: Экофор 240f

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Prohogii »

Увы. Выкрутил, но разработать так и не получилось. Намертво заклинило :( Поотписался по сервисам, в иваново, что купил бы даже бу. Увы, тишина.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Komyshov »

Prohogii писал(а): Увы, тишина.
Почтой выслать?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12137
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1565 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Bahus »

https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=620890
Иваново проскакивает один АСЦ по остаткам. Звоните туда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Prohogii
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 13:31
Откуда: Иваново
Мой котел: Экофор 240f

Заклинило кран подпитки системы.

Сообщение Prohogii »

Bahus писал(а): https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=620890
Иваново проскакивает один АСЦ по остаткам. Звоните туда.
Спасибо, схожу к ним. Пока отдал вентиль знакомому, он раньше ремонтом котлов занимался, обещал посмотреть.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кран подпитки
    Gelsina » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    932 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1977 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    975 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Минимальное давление для запуска котла без подпитки от ГВС
    aleks_s » » в форуме Гидравлическое подключение
    7 Ответы
    3840 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей