Доброго времени суток.
Хотим подключить ZONT h1-b к baxi slim 1.620 in, возможно ли контролировать давление в системе отопления чз ZONT?
Подключение ZONT h1-b к baxi slim 1.620 in
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение ZONT h1-b к baxi slim 1.620 in
Значение давления увидеть не выйдет, однако если давление упадет ниже критического - зонт ошибку вам покажет.
Для подключения Зонта к Слим, вам понадобится дополнительная интерфейсная плата.
Для подключения Зонта к Слим, вам понадобится дополнительная интерфейсная плата.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 авг 2018, 19:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Baxi slim
- Поблагодарили: 2 раза
Подключение ZONT h1-b к baxi slim 1.620 in
.. Покажет не зонт. Это котёл бедолага по аварии встанет. А зонт бодро отрапортует что котёл выключен... А почему - узнаешь когда приедешь...)), ну это так из опыта
.. Может конечно в версии h1b в отличии от h1v есть изменения, может и есть оно счастье.. Кто знает..

-