котловая вода
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2018, 13:41
- Откуда: Пенза
- Мой котел: GX 500, LOOS
котловая вода
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно использовать для защиты против остаточной жёсткости вместе с тринатрийфосфатом? И что можно использовать вместе с сульфитом натрия для более эффективного удаления кислорода в деаэраторе ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
котловая вода
- компания Baxi не поставляет на рынок РФ промышленные котлы ,для котлов достаточно использовать вода питьевая ГОСТ .Елена 1006 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно использовать для защиты против остаточной жёсткости вместе с тринатрийфосфатом? И что можно использовать вместе с сульфитом натрия для более эффективного удаления кислорода в деаэраторе ?
А Вам следует задать подобный вопрос на РосТепло ,требование к котловой воде для промышленных котлов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-