Luna 3 1.310 Fi греет батареи в режиме лето.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
dmitryq
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 июл 2018, 09:54
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: luna 3 1.310 Fi

Luna 3 1.310 Fi греет батареи в режиме лето.

Сообщение dmitryq »

Товарищи, Отечество в опасности! Отечество переживает кризис, Товарищи.

Только что установили (да, своими силами) Luna 3 1.310 Fi (НЕ комфорт) + бойлер Premier Plus 100 л.
Мотор трехходового крана встал как родной.
F03=05
Доп насосов в системе отопления нет.
Бойлер греется отлично, но при этом труба подачи отопления тоже немного (*значительно меньше трубы подачи на бойлер) греется и разогревает аж все батареи первого этажа...

Мог ли поставить мотор трехходового "не так"?
Подключал мотор по мануалу котла - там даже по цветам провода не перепутать...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Luna 3 1.310 Fi греет батареи в режиме лето.

Сообщение Starik »

Труба на отопление греется одновременно с тубой на бойлер?
Может трехходовой не перекрывает контур полностью (мусор какой-нибудь в него попал).
========================================
Интересно, а какой алгоритм работы на бойлер, в смысле, что раньше - трехходовой переключается или отключается насос (постциркуляция)?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Luna 3 1.310 Fi греет батареи в режиме лето.

Сообщение BAXI-Ural »

А на отопление нормально работает (переключается)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Вернуться в «Поломалось - чинимся»