Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Всем добрый день. Котел работает с 2012 года полтора года назад первая проблема, стал отключать горелку через 15-20 секунд работы, через день совсем остановился. Вылечил поменяв датчик температуры ГВС, а отключения горелки исправил понижением мощности до 60% полтора года отработал без проблем, но неделю назад начал пригасать, появилась пульсация температуры ГВС сейчас вообще работает горелка 20 секунд потом гаснет секунд на 30 и так по кругу, в кране вода чуть теплая... у меня подозрение что забит теплообменник, но у меня на подаче воды в котел стоит фосфатный умягчитель.... У кого какие соображения, внимательно готов выслушать советы.
Сам не решился снимать теплообменник, вызвал мастера... В результате солей кальция не было, но зато все заилено рыжей грязюкой, после промывки котел заработал как новый.
Добрый день
Прошу помощи. Ищу решение по проблеме.
Имеем котел baxi Luna 3 1.310 fi. + сборка по вашему проекту. Сейчас есть проблема, при работе системы отопление+теплый пол, теплоноситель начинает уходить в систему ГВС.. проверяли мотор трехходового, его кабель и правильность подключеия ( купили новые ). Ни чего не изменилось… может быть проблема из-за обратного клапана в системе отопления ??? Фото вложил.
Последнее сообщение
Вот схема, мотор трехходового переключает правильно. Но в итоге, через час теплоноситель начинает идти в ГВС без команды..может быть проблема из за обратного клапана на подаче в контур обогрева..??
Добрый день, форумчане!
Прошу проконсультировать. На прошлой неделе дали газ и наконец-то запустили котел. Отопление выставлено на 50гр.
Вопрос собственно вот в чем, за эти 6 дней котел вообще не выключается, все время работает в режиме нагрева воды. Индикация показывает работу горелки на 25% и котел держит температуру теплоносителя ровно 50гр. ни больше ни меньше. Я понимаю, что это неправильная работа котла и расход газа идет повышенный и ресурс вырабатывается.
Может дело в настройках...
Последнее сообщение
Надеюсь что-нибудь понятное написал....
Все понятно написано, спасибо еще раз! :D
Добрый день. Прошу совета. Котел Baxi Eco 4S 24F. Отопление: радиаторы + ТП.
На ТП имеется насосно-смесительный узел с обратным клапаном. Сейчас насос ТП работает постоянно от сети 220В.
Вопрос в следующем: при включении ГВС на длительное время (10-20 минут) нужно ли отключать насос ТП?
Добрый день. При открытии крана ГВС появляется шум,усиливается при увеличении расхода.После закрытия ГВс пропадает не сразу. Катёл Эко лайф 24. от чего шум(громкий)
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Котёл новый.(отложений нет)
Добрый день. При открытии крана ГВС появляется шум,усиливается при увеличении расхода.После закрытия ГВс пропадает не сразу. Катёл Эко лайф 24. от чего шум(громкий)
Котёл новый.(отложений нет)
Последнее сообщение
только при работе на ГВС
Есть вероятность присутствия в теплообменнике воздуха или мусора, а может всего вместе. Отключить вход и выход ГВС, продуть в обе стороны компрессором. Только турбинку перед этим снять
ММ... МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ. Только вроде откуда мусор ,да и воздух? Нопопробывть можно.