Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день
Котел Ampera Plus 12. Подключил к коллектору теплого пола радиаторный термостат Smart Heat Royal Termo, который открывает и закрывает контур по команде датчика температуры, в отличии от штатного терморегулятора который регулирует температуру теплоносителя по температуре обратки.
Система отлично проработала 2 месяца, но после обсуждения системы со специалистом я засомневался в её правильности. Со слов специалиста, при полном перекрытии контура могут быть проблемы с котлом или...
Последнее сообщение
Теперь буду ставить термостаты на каждый контур в отдельности, при условии, что один контур всегда будет открыт для циркуляции. Если всё перекрывалось в одной точке и тебя это устраивало, установи там байпас, как вариант.
Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Последнее сообщение
как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
:facepalm: В реле бывают контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые, если используешь нормально разомкнутые - то обмотка реле должна получать питание от проводов треххода, которые питают трехход при включении СО. Контакт реле должен работать как включатель насоса, т.е. в разрыв одного из проводов, которые подают в насос 220в. ;)
У меня BAXI LUNA3 COMFORT хочу немного увеличить мощность насоса, не продавливает крайние участки системы, нашел Насос увеличенной мощности Grundfos UP 15/70 AO для котлов Baxi Luna-3/Comfort (AIR) 71408521 , артикул 71408521, но есть сомнения подойдет ли?
Последнее сообщение
Можете поделиться , почему нет смысла. Если мощность подбирается по размерам ОС и по характеристикам теплоносителя?
Добрый день! У меня BAXi eco nova 24F установлен в однотрубной системе отопления из 12 радиаторов, восемь из которых расположены на первом этаже и четыре на мансардном. Радиаторы с нижним подключением к магистральной трубе ППР32 мм отводами трубы 20 мм через шаровые краны. Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные...
Последнее сообщение
Я за 15 лет видел много колхоза и на практике история о том что один насос убьет другой стоя друг за другом не имеют под собой никакой правды. Все будет работать смело ставьте, я бы посоветовал ставить доп насос по мощнее чем котловой, например 25/7 или 25/8. и после насоса желательно сделать байпас через тройники с обратки на подачу с обратным клапаном, иначе при получении горячей воды будет тарабанить трехходовой картридж. После установки доп насоса результат будет однозначно лучше, да это...