Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Алексей Иванов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 19:54
Откуда: Смоленская область

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Алексей Иванов »

Здравствуйте. Сложилась такая ситуация, потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox купленный в феврале этого года. До этого стоял такой же , только с эмалированным баком, отработал 5 лет, потек в месте припайки нижней трубки подачи. Новый решил купить из нержавейки (думал надежнее). Капает сзади из утеплителя, все подводки сухие. Давление в системе ГВС максимум 4бар (водоснабжение со скважины). Подскажите, в чем может быть причина, или я такой невезучий, или BAXI уже не тот?
И какие мои дальнейшие действия, пытаться отремонтировать по гарантии, или проще купить новый?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение RADAR »

для выводов нужно посмотреть схему обвязки и фото неприятности...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Bahus »

Согласен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Алексей Иванов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 19:54
Откуда: Смоленская область

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Алексей Иванов »

фото
Вложения
IMG_2020-10-24_095812.jpg
IMG_2020-10-24_100154.jpg
IMG_2020-10-24_100059.jpg

Автор темы
Алексей Иванов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 19:54
Откуда: Смоленская область

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Алексей Иванов »

Фото2
Вложения
IMG_2020-10-24_095926.jpg
IMG_2020-10-24_095959.jpg

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Steamboy »

Вошпе не понятноо из фото :pardon:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Алексей Иванов
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 19:54
Откуда: Смоленская область

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Алексей Иванов »

Схема стандартная. Верхнее фото ближняя труба Обратка ГВС, 2 Обратка носителя, 3 Подача Холодной воды, 4 Группа безопасности (сделана через трубу переделывали с UB120, там немного другая подводка, и к ней подключен расширительный бак), 5 подача в контур ГВС , 6 подача носителя. На подачу носителя стоит насосная группа Maibes (врезана до коллектора отопления). Насос рециркуляции ГВС работает постоянно.
Вода капает сзади снизу с утеплителя. Сверху все подводки сухие. Откуда она там может взяться не знаю, утеплитель снимать пока не хочу, вдруг слечу с гарантии.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Steamboy »

Алексей Иванов писал(а): 24 окт 2020, 18:28 Сверху все подводки сухие. Откуда она там может взяться не знаю, утеплитель снимать пока не хочу, вдруг слечу с гарантии.
корпус бойлера течёт
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Потек бойлер Baxi Slim UB120 Inox

Сообщение Bahus »

Без снятия изоляции фиг поймём откуда и почему. То что снимать не стали правильно. Оставьте заявку в СЦ. Пусть приедут сами посмотрят. Ну а дальше по результатам. Либо за ваш счёт, либо за счёт итальянцев.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1641 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    5587 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    4050 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    3 Ответы
    3323 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3274 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Yandex [Bot]