Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
def3nd3r
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 16:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение def3nd3r »

Приветствую, котёл BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99 sn 172047054
На панели ошибка e10 (неисправен датчик внешней температуры), но датчик не установлен.
Помогите советом или желанием приехать и починить всё.
Объект Московская область, Можайский городской округ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение Bahus »

Ох вы дискуссий по всем фронтам насоздавали.
А не пробовали позвонить в Московский офис и пообщаться с ответственным по области? Поди подскажет с кем поработать из сервисников.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
def3nd3r
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 окт 2020, 16:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение def3nd3r »

Bahus писал(а): 26 окт 2020, 00:16 Ох вы дискуссий по всем фронтам насоздавали.
А не пробовали позвонить в Московский офис и пообщаться с ответственным по области? Поди подскажет с кем поработать из сервисников.
Параллельно пытаюсь по телефону что-то выяснить. То специалист занят, то смотрите на сайте список сц. А список сц обзванивал: просили на почту выслать доп. информацию - выслал. 5 сразу отказались, остальных 15 жду...
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение BAXI - Volga »

нужно всего лишь в настройках заново сохранить датчики
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

vitali
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 14:48
Откуда: Севастополь
Мой котел: Duo_tec

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Сообщение vitali »

Какие параметры в настройках изменить? Р38, Р39, Р40, Р41 стоят как в инструкции "изначальное значение". Котел из коробки выдал "Е10". Пока повесили сопротивление на вход датчика уличной температуры
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1839 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1806 Просмотры
    Последнее сообщение В. А. П.70
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2505 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    3 Ответы
    5630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость