Добрый день. Пользуюсь одноконтурным котлом baxi luna 3 1.310 fi и бойлером косвенного нагрева. При выключении отопления заметил, что горячую воду котел нагревает до 90 градусов, отключается, и минуты через 1.5 снова включается и нагревает до 90 градусов. На котле стоит температура воды в 50 градусов, но похоже не отрабатывает. Зимой такого не замечал, когда было включено отопление.
Как можно протестировать? От бойлера в котел идет родной Baxi термодатчик.
Bahus писал(а): 22 май 2023, 15:49
И чего? в бочке реально вода 90 градусов? Или с показаниями датчика не сходится? Так-то 65-70 уже ожог можно получить.
Ну вот я и хочу понять, почему на котле выставлена температура 50 градусов, а греет он до 90, а главное проверить, может котел не понимает температуру бойлера?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
А главное, нормально ли то, что котел практически постоянно находится в режиме нагрева?
Вопрос то в другом. Когда в настройках включено и нагрев воды, и отопление, то котел работает корректно, нагрев, отключение, какое-то время без нагрева, после либо нагрев отопления (так как он имеет приоритет), либо нагрев воды. Когда отключаю отопление (на котле), нагрев воды происходит в постоянном режиме с отключением на минуту-1.5. Вот этот момент меня смущает, что котел в таком режиме работает практически постоянно.
golkiper89 писал(а): 23 май 2023, 10:32Вопрос то в другом.
Ты понимаешь о чем тебя спрашивают или как?!
Повторю вопрос, который был задан дважды: до какой фактической температуры нагревается вода в бойлере?
Ты в состоянии найти градусник и проверить что течет из крана ГВС?
Имеем новый двухконтурный газовый настенный котел BAXI Luna 3 240 Fi, 24 кВт (Арт.:LUNA3 240 FI) + Водонагреватель аккумуляционный косвенного нагрева THERMEX Nixen 300 F :facepalm:
Все это дело уже висит и обвязано, вопрос как с минимальными вложениями подружить вышеперечисленное оборудование?
Последнее сообщение
Подойдёт. Только нижняя часть не нужна. Без неё наверняка дешевле комплект будет.
Штатный трёхходовой нужно заблокировать в положении отопление . И F03 поправить, чтобы котёл знал что он одноконтурный с БКН.
Здравствуйте. Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80 KSL714084715
Или бак теплообменника к нему 711109100 / 626960 / 616330
Может у кого есть опыт, на что можно поменять.
Последнее сообщение
Полностью бойлер Combi 80 (Modulo).
Расширительным баком они с завода не комплектуются. И вы отдельно покупали, наверняка. Но это переставить можно.
Добрый день.
Помогите разобраться со схемой обвязки.
Есть двухконтурный котёл ecofour 24f и бойлер косвенного нагрева. Задача сделать нормальное ГВС.
Пробовал греть бойлер электротеном, не особо нравится из за расхода электроэнергии.
Хочу греть воду именно через газовый котёл.
На сколько я понимаю мне необходимо:
1.Перевести котёл в режим одноконтурного
2 поставить трехходовой
3. Отрезать имеющийся и прикрутить новый датчик температуры от бойлера.
Перерыл и интернет и форум, но не нашёл...
Последнее сообщение
Так здесь пятьсот раз и обсуждалось. Ищите что-то типа двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева .
А так-то вы всё правильно описали.
На линию подачи отопления вешаете трёхход. Один патрубок в отопление, другой на змеевик БКН. Обратку просто тройником собираете.
Штатный трёхход фиксируете в положение отопление штатным же сервомотором. Этот мотор отключаете, вместо него подключаете мотор на внешнем трёхходе.
Датчик бойлера подключаете вместо штатного датчика температуры ГВС.
Ну и правите...
Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F....
Последнее сообщение
Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?
Котел: BAXI AMPERA Pro
Автоматика: BAXI Connect+ по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
Вопрос:
Connect+ может управлять (по разнице между заданной и фактической температурами) мощностью AMPERA Pro?
Если да, то как это активировать/настроить через Android приложение